2台のDCSをハードウェア接続で通信させる方法を教えてください。

2017-08-21View Original

Thread Content

当工場には元々1セットのDCSがありましたが、新しい工場にも新たにDCSを導入し、旧DCSとはハードウェア接続によって通信できるようにする必要があります。 カードは直接マルチコアケーブルで接続し、デジタル信号はリレーを使ってドライノードに変換すればよい。アナログ信号はどうやって変換するのか? 4線式と2線式のカードを組み合わせて、例えばAからBに4-20mAを出力する場合、AにはAOカードを接続し、Bには4線式のAIカードを接続する必要があるのでしょうか? やはり信号アイソレータを付けて2線式AIカードに接続するか?
Reply #22017-08-21
この投稿は最後にhuio1983によって2017-8-21 14:44に編集されました。なぜ直接接続しなければならないのでしょうか?制御ステーションを設置して遠隔通信すればいいのでは?重要なのは直接接続という点で、それは工程上での拡張を意味するのでしょうか?アナログ信号は1入力2出力の信号絶縁器を使って分岐させるが、AO出力だけでは投資が大きすぎるだろう(もちろんお金に余裕があれば好きにすればいいが)
Reply #32017-08-21
2つのシステムが同じアースシステムを使用し、電位が一定であれば、インサラータは不要で、直接AO出力を4線式AIカードに接続できます
Reply #42017-08-21
少量なら1対2のコンバーターに交換できますが、コストは安くありません。
Reply #52017-08-21
なぜAOだけでは投資額が大きくなるの?ただ通路とケーブルの予算を取っているだけじゃないか?2つのDCS間で通信が必要な信号は数個しかないため、ハードウェア接続が採用されているのです。
Reply #62017-08-21
1分の2変換器って何?学名は? 何かを二つに分けたのかな? これ、高いですか?
Reply #72017-08-21
いくつかの信号なら大丈夫で、AO出力をすべて接続すると理解しています
Reply #82017-08-22
信号隔離配電器、海外ブランドだと1000以上で、1入力2出力

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.