1. 概要 補償導線(補償ケーブル)とは、一定の温度範囲内で、それに対応する熱電対と同じ定格値の起電力を持つ、絶縁層を備えた一対の導線のことであり、これらを用いて熱電対と温度表示制御計器を接続することで、熱電対との接続部の温度変化によって生じる誤差を補償する。 補償導線(補償ケーブル)は、電力、冶金、石油、化学、繊維などの工業分野や、国防、科学研究などの部門における自動温度計測装置の単点または多点接続に適しています。 2.製品規格:補償用導線:GB/T4989-943.使用特性:使用温度:耐熱等級:-65℃~+200℃および-65℃~+260℃の2種類; 一般グレード:-40℃~+70℃および-40℃~+105℃の2種類; 小さな曲率半径:補償導線:導体の外径の8倍以上; 補償ケーブル:被覆ありの場合はケーブル外径の12倍以上、被覆なしの場合はケーブル外径の6倍以上。
4. 主要な技術仕様:型番、合金線の材質、絶縁体の色
型番 熱電対 分度号 使用される熱電対 補償用導線の合金線 絶縁層の色 正極 負極 正極 負極
BC B プラチナ・ロジウム30- プラチナ・ロジウム6 銅 銅 灰色
SC S プラチナ・ロジウム10- プラチナ SPC(銅) SNC(銅ニッケル0.6) 赤 緑
RC R プラチナ・ロジウム13- プラチナ RPC(銅) RNC(銅ニッケル0.6) 赤 緑
KCA K ニッケル・クロム- ニッケル・シリコン KPCA(鉄) KNCA(銅ニッケル2) 赤 青
KCB KPCB(銅) KNCB(銅ニッケル4) 赤 青
KX KPX(ニッケル・クロム10) KNX(ニッケル・シリコン3) 赤 黒
NC N ニッケル・クロム・シリコン- ニッケル・シリコン NPC(鉄) NNC(銅ニッケル18) 赤 灰色
NX NPX(ニッケル・クロム14・シリコン) NNX(ニッケル・シリコン4) 赤 灰色
EX E ニッケル・シリコン- ニッケル・シリコン EPX(ニッケル・クロム10) ENX(銅ニッケル45) 赤 茶色
JX J 鉄-銅ニッケル JPX(鉄) JNX(銅ニッケル45) 赤 紫色
TX T 銅-銅ニッケル TPX(銅) TNX(銅ニッケル45) 赤 白色
WC3/25 WRe3-WRe25 タングステン-タングステン・レニウム25 WPC3/25 WNC3/25 赤 黄色
WC5/26 WRe5-WRe26 タングステン・レニウム5-タングステン・レニウム26 WPC5/26 WNC5/26 赤 オレンジ色
使用分類および被覆の色:使用分類、精度等級およびマーク、被覆の色。普通級、精密級。一般用途はG/S、色は黒色または灰色。耐熱用途はH/S、色は黒色または黄色。
許容差および往復抵抗:補償用導線の型番、20℃時の往復抵抗Ω/m。0.2mm2の場合は0.2以下、0.5mm2の場合は0.5以下、1.0mm2の場合は1.0以下、1.5mm2の場合は1.5以下、2.5mm2の場合は2.5以下。NCまたはBCの場合、それぞれ0.25、0.10、0.05、0.03、0.02。KCAの場合は3.50、1.40、0.70、0.47、0.28。KCBの場合は2.60、1.40、0.70、0.47、0.28。KXの場合は5.50、2.20、1.10、0.73、0.44。EXの場合は6.25、2.50、1.10、0.73、0.44。JXの場合は6.25、2.50、1.25、0.83、0.50。TXの場合は3.25、1.30、0.65、0.43、0.26。NCの場合は3.75、1.50、0.75、0.50、0.30。Nの場合は7.15、2.86、1.43、0.95、0.57。WC3/25の場合は0.50、0.20、0.10、0.07、0.04。WC5/26の場合も同じ。
絶縁抵抗(20℃):PVC絶縁の場合は25MΩ·km以上;FEPまたはPEAの絶縁抵抗は100MΩ・Km以上。 難燃性:クラスA(GB12666.5-90試験による)
規格:構造/断面積mm² 0.2 0.5 1.0 1.5 2.5
線心の本数 単心線の太さmm 1/0.52 1/0.80 1/1.13 1/1.37 1/1.76
導体1対 ケーブル2~37対
多心線の太さmm 7/0.20 7/0.30 7/0.43 7/0.52 19/0.41