シーメンスの診断バッファって何ですか?

2017-08-25View Original

Thread Content

120件中のイベント1:イベントID 16# 2943、I/Oアクセスエラー。P領域への書き込み時のワードアクセスにおけるエラー。アクセスアドレス:274、FB番号:7、モジュールアドレス:212。要求されたOB:I/OアクセスエラーOB(OB122)。優先度クラス:1。外部エラー。発生時間:2017年8月25日午後9時00分52.659秒。(コード:16# 2943 017A 8E20 0112 0007 00D4)
Reply #22017-08-26
IOアクセスエラー。Pエリア、つまり現場のAIまたはAOモジュールです。シミュレーションモジュールに故障がないか確認してみてください
Reply #32017-08-28
120件中のイベント1:イベントID 16# 2943 I/Oアクセスエラー、P領域への書き込み、ワードアクセス。アクセスアドレス:274、FB番号:7、モジュールアドレス:212。I/Oアクセスエラー、書き込み時のエラー(出力AO側の問題と解釈できるか?)) モジュールアドレス:212 (このアドレスは何を指しているのでしょうか?)
Reply #42017-08-29
空のチャネルに負荷が接続されていないか確認する
Reply #52017-08-29
チャネルアドレスとモジュールアドレスの違いは何ですか?
Reply #62017-10-22
入出力チャネルエラー!P区!データアクセスタイプ文字!住所274!FB7に引用されました!実際の構成に274というチャネルがあるか確認できます!そして、接続が正しいか確認してください!チャネルの中断によるCPUの停止を防ぐために、OB122ブロックをダウンロードできます!
Reply #72017-11-05
6階が正解です。ハードウェア設定で274番のアドレスを確認し、どのボードのどのチャネルかを調べます。現場で確認すると、たいていは開路、短絡、またはオーバーフローの状態です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.