【毎週水曜の問題 第9問】2017.8.29

2017-08-29View Original

Thread Content

この投稿は最後にxh8618によって2017-8-29 13:26に編集されました。bg9.png(問答形式)差圧変換器の出力が不安定な原因を調べるには、どのような点からチェックすればよいでしょうか? トランスミッターの電源供給が安定しているかを確認します。回路に接続不良や、グラウンドの問題、短絡や開放回路がないかをチェックします。動作状態に変動がないかも確認します。ガス管内に液が溜まっていないか、液体管内にガスが入っていないかも確認します。また、トランスミッターの出力モジュールが正常に動作しているかも確認します。—————————————————————————————————————————————————————————————— 問題の有効期限は1週間です。期限を過ぎると採点は行われず、自動的に正解が表示されます。期限は207.09.5までです。採点基準:間違えた場合は2ポイント、*答え*が不完全な場合は3~6ポイント、正解でありながら詳細な説明がない場合は8ポイント、正解でありかつ*答え*が十分である場合は10~15ポイントとなります。この基準に従って採点してください。注:回答後に編集記録がある場合、参加分のみ1ポイントを与える。連続して悪意のある書き込みを行うごとに2ポイントを差し引き、上限はない。純粋な数字、純粋な絵文字、適当に入力された文字で、回答と関係のないものはすべて悪意のある書き込みと見なされる。警告を3回行った後、ポイントを差し引き始める。
Reply #22017-08-29
1:トランスミッタ本体と三弁ユニットを点検し、バランスバルブを開いて圧力差が0になるか確認する。2:圧力導入管の通電状態を確認する
Reply #32017-08-29
A.圧力源自体は不安定な圧力である。 B. 計器や圧力センサーのノイズ耐性が低い。 C. センサーの接続が緩んでいる。 D. トランスミッタの端子と信号線の接続が緩い。 E. 信号伝送線の直径が小さい(線が細すぎるか、線心の銅材に不純物がある)。 F. センサー自体の振動が非常に激しい。 G. センサーに不具合があります。
Reply #42017-08-29
1. 差圧変換器の出力が低くなる主な原因は、正圧管に漏れや詰まりが生じていること、差圧変換器の測定範囲が広すぎること、または配管内の流量が少なすぎることです。一般的な流体の測定においては、圧力導管が漏れたり詰まったりすることはあり得ません。このような現象が起こるのは、現場でガスや不純物を含む媒体を測定している場合です。その際は、圧力導管を点検し、詰まりを解消し、差圧変換器の測定範囲を調整し、プロセスの流量を適切に設定すればよいのです。 2、出力圧力差が過大になるという主な原因は上記と正反対であり、皆さんは上記の解決方法を参考にして一つずつ排除していけばよい。 3、出力の圧力差が不安定で変動が大きく、取り付け方向が正しくないこと、上下流のバルブによる影響やエルボーが他の抵抗要素に与える影響が、流量制御要素に与える影響として最も大きいため、工程を調整したり取り付け場所を変更したりする必要があります。
Reply #52017-08-29
別のテーブルで安定しているか確認し、安定していればテーブルに問題がある。そうでなければ:1、プロセス媒体自体の不安定さ 2、圧力取り出し部からの漏れ 3、干渉 4、接続不良
Reply #62017-08-29
1. 圧力導管に異物がないか
2. 圧力導管に漏れがないか
3. 差圧変換器の設定が間違っているか、出力電源に故障がないか; 4.媒体の圧力、液面、または密度の変動が大きい
Reply #72017-08-29
工程上の理由や配管内の計器が大きく振動していること、電源供給が不安定であること、電磁干渉があること、変換ユニットの故障、計器の減衰時間が設定されている値が小さすぎること
Reply #82017-08-29
l、接続回路。回路に間欠的な短絡、開路、または多点接地がないかを確認する;トランスミッターに印加されている電圧が適切かを確認する;   2、コネクタの接続部を清潔に保ち、センサーコンポーネントのアース状態を確認する。   3、ガス圧力伝達管内に液体がないか、液体圧力伝達管内にガスがないかを確認する。   4、測定対象液体の振動。回路の減衰作用の大きさを調整する。   5、故障したトランスミッターの回路基板に代わり、予備の回路基板を使用して故障を判断し、故障した回路基板を交換する。
Reply #92017-08-29
1 圧力導入バルブ、圧力導入線の通電状態
2 電気回路部分の安定性
3 近隣に干渉がないか
4 减衰時間が過小でないか
5 動作条件が不安定でないか
Reply #102017-08-29
トランスミッターの電源供給は安定しているか、実際の動作状態に変動はないか、回路に虚接や短絡、開路がないかを確認する。ガス管内に液が溜まっていないか、液体管内にガスが入っていないかをチェックする。また、トランスミッターの出力モジュールが正常に動作しているかも確認する
Reply #112017-08-29
トランスミッターの電源供給が安定しているか、回路に接続不良がないか、アースやショート・オープンがないか、動作状態に変動がないか、ガス管内に液が溜まっていないか、液体管内にガスが入っていないか、トランスミッターの出力モジュールが正常かを確認する
Reply #122017-08-29
 一、差圧変送器の出力が過大になる可能性のある原因と解決策:  l、導圧管。導圧管に漏れや詰まりがないか確認する;遮断弁が完全に開いているか確認する;ガス圧導管内に液体がないか、液体圧導管内に気体がないかを確認する;トランスミッターの圧力容器内に沈着物がないかを確認する。  2、電源の出力が必要な電圧値に合っているかを確認する。  3、トランスミッターの回路に故障がある。予備の回路基板を使って交換し、不具合のある回路基板を検査・判断し、不具合のある回路基板を交換する  4、トランスミッターの電気接続。トランスミッタのセンサーコンポーネントの接続状態を確認してください。コネクタの接続部が清潔であることを保証してください;8番のプラグがケースの接地に確実に接続されているかを確認してください。  二、差圧変換器の出力が小さい、または出力がない場合の原因と対処法:  1、配線回路。トランスミッターに印加されている電圧が正常か確認する;回路に短絡や多点接地がないかを確認してください。(4)トランスミッタ回路の故障。同様に、予備の回路基板を使って故障している回路基板を判断・分析したり、交換したりすることもできる。   2、トランスミッタの電気接続。トランスミッタのセンサーコンポーネントの配線が短絡していないかを確認する;8番のプラグがケースのアースに確実に接続されているかを確認する;コネクタの接続部を清潔に保つ;各調整ネジが制御範囲内にあるかを確認してください。   3、圧力導管。導圧管に漏れや詰まりがないか確認する;液体導圧管内にガスがないか確認する;トランスミッターの圧力容器内に沈着物がないかを確認する;遮断弁が完全に開いているか、バランス弁がしっかり閉じられているかを確認してください。   三、差圧変送器の出力が不安定になる原因と対処法:  l、配線回路。回路に間欠的な短絡、開路、または多点接地がないかを確認する;トランスミッターに印加されている電圧が適切かを確認する;   2、コネクタの接続部を清潔に保ち、センサーコンポーネントのアース状態を確認する。   3、ガス圧力伝達管内に液体がないか、液体圧力伝達管内にガスがないかを確認する。   4、測定対象液体の振動。回路の減衰作用の大きさを調整する。   5、故障したトランスミッターの回路基板に代わり、予備の回路基板を使用して故障を判断し、故障した回路基板を交換する。
Reply #132017-08-29
トランスミッターの電源供給が安定しているかを確認する。回路に接続不良や、グラウンド、ショート、オープン回路がないかを確認する。動作状態に変動がないかを確認する。ガス管内に液が溜まっていないか、液体管内にガスが入っていないかを確認する。トランスミッターの出力モジュールが正常に動作しているかを確認する。
Reply #142017-08-29
まずは外部から調べていき、例えば圧力導入管に漏れや詰まりがないかを確認します;工芸ミーオンは安定しているか;振動ありかなし;電磁干渉はありますか;接続端子がしっかりしているか、緩んでいないかなど。 次に、トランスミッター自体の問題です。測定素子の性能低下や部品の老朽化などがそれにあたります……
Reply #152017-08-29
l、接続回路。回路に間欠的な短絡、開路、または多点接地がないかを確認する;トランスミッターに印加されている電圧が適切かを確認する;   2、コネクタの接続部を清潔に保ち、センサーコンポーネントのアース状態を確認する。   3、ガス圧力伝達管内に液体がないか、液体圧力伝達管内にガスがないかを確認する。   4、測定対象液体の振動。回路の減衰作用の大きさを調整する。   5、故障したトランスミッターの回路基板に代わり、予備の回路基板を使用して故障を判断し、故障した回路基板を交換する。
Reply #162017-08-29
l、接続回路。回路に間欠的な短絡、開路、または多点接地がないかを確認する;トランスミッターに印加されている電圧が適切かを確認する;   2、コネクタの接続部を清潔に保ち、センサーコンポーネントのアース状態を確認する。   3、ガス圧力伝達管内に液体がないか、液体圧力伝達管内にガスがないかを確認する。   4、測定対象液体の振動。回路の減衰作用の大きさを調整する。   5、故障したトランスミッターの回路基板に代わり、予備の回路基板を使用して故障を判断し、故障した回路基板を交換する。
Reply #172017-08-29
まず工程上の理由から考えると:1、工程自体に変動があるかどうか;2、配管内の測定媒体が管を満たしていない;3、蒸気などのガスを測定する場合、隔離液が漏れる。計器側では:1、トランスミッターの圧力導入管が保温材に過度に近いため、圧力導入管内に気泡が発生する;2、ゼロ点ドリフト;3、回路内の接続端子が緩んでおり、電圧が不安定になっている;4、圧力導入管が詰まっている;5、引圧管の漏れ;6、膜の損傷;7、シールドの接地が適切に行われておらず、電磁干渉が発生するか、または計測用ケーブルが高電圧ケーブルに近接している; 急にこんなにたくさん思いついた
Reply #182017-08-30
l、接続回路。回路に間欠的な短絡、開路、または多点接地がないかを確認する;トランスミッターに印加されている電圧が適切かを確認する;   2、コネクタの接続部を清潔に保ち、センサーコンポーネントのアース状態を確認する。   3、ガス圧力伝達管内に液体がないか、液体圧力伝達管内にガスがないかを確認する。   4、測定対象液体の振動。回路の減衰作用の大きさを調整する。   5、故障したトランスミッターの回路基板に代わり、予備の回路基板を使用して故障を判断し、故障した回路基板を交換する。
Reply #192017-08-30
最も直接的なのは圧力導入部と工程状況、ダイアフラムボックスが破損していないかです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.