検証器の具体的な接続方法

2017-08-30View Original

Thread Content

検証器の具体的な接続方法は、接続に誤りがないことを確認した後、電流接続片をそっと動かし、接続片に接触放電が起きないようにすることです;同時に、検証器は接続が正しいかを確認するために各相の電流値を表示すべきである。 接続片を外す際に放電が起こる場合は、検査器と検査対象の計器の電流回路が接続されていないことを意味し、速やかに接続片を元の位置に戻し、再度配線を確認する必要があります。測定が終了したら、まず電流接続片を元の位置に戻し、問題がないことを確認してから校正器の配線を外します。 クランプ型変流器を使用して接続する場合は、正しい電流の向きと相順に従って、電流リード線を順番にクランプの中央に挟む必要があります。電圧端子の接続は、正しい相順に従って、検査対象の計器の電圧端子と校正器の電圧端子を並列に接続するだけです。 正しい接続は、テスターの安全性と精度を確保するための前提条件です。専用の接続箱を備えた電力メーターでは、一般的に外部の検出装置の電流回路を接続するための端子が用意されており、電流接続片の切断または接続によって、校正器の電流回路と検査対象のメーターを直列に接続したり、元の電流回路に戻したりすることができる。
Reply #22017-08-30
写真を一枚載せた方がいいかもしれませんよ
Reply #32017-08-30
やはり動画でなければならない。静止画ではあまり意味がないと思う
Reply #42024-03-09
ConST326スマートプロセスチェッカーには接続図が同梱されており、各テスト項目ごとに独立した接続図が用意されています。接続が苦手な方でも、図を見ればすぐにできます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.