シーメンス300 AOモジュールの出力異常

2017-08-30View Original

Thread Content

現在、シーメンス300PLCの8チャネル4-20mAアナログ出力モジュールで出力異常が発生しており、6チャネルが25mAを出力していて、2チャネルは正常です。プログラムが暗号化されているため、問題のあるチャネルの値がどれくらいかをプログラム内で確認することができない。今、先輩方にお伺いしたいのですが、この問題の解決策はどこにあるのでしょうか?ハードウェアの故障なのか、それとも別の問題なのか。また、この問題は一回の瞬断電によってPLCが電源を失った後に発生しました。
Reply #22017-08-31
まずモジュールを交換し、その後交換したモジュールをテストします。
Reply #32017-08-31
部品は道中なので、止まって交換してみて、それから判断するしかない
Reply #42017-09-05
調節弁などの出力負荷が正常か確認できます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.