2017-08-31View Original

Thread Content

現場の3線式計器端子は24V+、com、signal+であり、SITOP電源から24Vが24V+およびcomに供給され、signal+とcomからの信号がDCSキャビネット内のAIに送られます。電源をSITOPからDCS自体の24V電源に切り替える必要があるでしょうか。
Reply #22017-08-31
DCS自体の24V電源とSITOPの電源に違いはなく、単に電源の型番が異なるだけです。このまま接続しても問題ありません。 こちらは三線式で、私はすべて三芯ケーブルを使用しています。24V+は24V+に、24V-はCOMに接続し、AIカードの+はsignal+に接続します。そしてキャビネット側ではCOMとAIカードの-を短絡させます。
Reply #32017-09-02
現場計器には既に配電が行われており、DCSの接続には必ずパッシブAI接続を選択する必要があります。
Reply #42017-09-03
大差ないでしょう、単純に電力を供給するだけです。どちらでもいい、都合の良いところから取れば

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.