温度計回路の調整に関する問題

2017-08-31View Original

Thread Content

施工業者が回路の調整を行う際、熱電対や熱抵抗の電圧信号および抵抗信号は、どのような装置を使って模擬されるのでしょうか?信号を加えるときは、熱電対や熱抵抗の配線を外して機器に接続するのですか?フルッカのように熱電対に接続するものは、どう理解すればいいのでしょうか?
Reply #22017-08-31
現場校正器で解決できます。製造業者も多く、百度で探せます。
Reply #32017-08-31
フルクラによって回路に信号を加えることができ、mV出力や抵抗信号の機能も備えています。方法は、現場の熱電対または熱抵抗の素子の配線を外し、フルウッドの信号を直接回路に接続するだけです。いくつか値を入力して、中央制御装置の表示が正しいか確認できます。
Reply #42017-08-31
この投稿は最後にxxkhcによって2017年8月31日22時23分に編集されました。ミリボルト信号発生器(自作可能)があれば熱電対の信号を模擬でき、抵抗箱を使えば熱抵抗の信号を模擬できます。校正を行う場合は、標準計も必要になります。一方、高価な現場校正器も同様の機器を組み合わせたもので、その抵抗出力は仮想抵抗であり、一定の動作電流が必要です。しかし抵抗箱は実際の抵抗値を出力するため、より使いやすいのです。また、図にあるフルッカは熱電対に接続されているのではなく、マイルボルト信号を温度変換器に出力しています。
Reply #52017-08-31
システムを直接だまし、トランスミッターに直接信号を送るのです。
Reply #62017-08-31
抵抗箱は建設現場ではあまり使われないでしょう。現場をあちこち回らなければならず、非常に不便です。しかも、模擬する抵抗値に対応する温度も事前に調べておかなければなりません
Reply #72017-09-01
図中の接続はループテストではなく、現場の熱電対の信号をフルウッドの測定端子に接続しているものです。この測定端子は通常、補償端子の温度を測定し、コールドエンド補償に使用されます。回路調整には、現場の温度測定素子を外す必要がある
Reply #82017-09-01
回路の調整には、現場の温度センサーを外し、フルーカの出力を温度センサーの代わりに使用して信号を回路に接続する必要があります。
Reply #92017-09-01
画像はフロックの使用説明書からスクリーンショットしたもので、図の下部に記載されているのは模擬熱電対です
Reply #102017-09-01
熱抵抗回路の調整:一般的には抵抗箱を使用し、精度は0.5で十分です。 熱電対の場合、Fluke 754を使っても問題ありません。端子に接続する必要はなく、直接K型補償導線に接続して信号を送信すればよいのです。
Reply #112017-09-01
補足しますが、抵抗箱を建設現場で行き来させるのが不便なため、Fluke 754を使って適切に配線し、信号を送信する方法もあります。また、あなたの図ではそれは実現不可能です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.