相談:電動アクチュエータのPID制御

2017-09-02View Original

Thread Content

アクチュエータの流量条件を使用するが、流量の変動が非常に大きく、PID制御が不安定になる(図参照)。手動で調節弁にパルス信号を与えると、流量計の瞬間流量は4立方メートル水増加し、通常は1立方メートル水の増加にとどまります。流量計と調節弁はどちらも新しく交換されたばかりですが、これはどういうことでしょうか?流量計のどこか設定が間違っているのでしょうか?
Reply #22017-09-02
右下角のそのトレンドグラフが、PID制御が不安定になっているその流量計です
Reply #32017-09-02
PIDパラメータのチューニングがうまくいっていない、ゆっくり調整しよう
Reply #42017-09-02
振動が発生しています。比例制御または積分制御の効果が強すぎるので、徐々に比例制御や積分制御の強度を下げてみてください。
Reply #52017-09-03
バルブの流量特性に問題があるのかもしれません。選定時に正しく計算しなかったのでしょうか。
Reply #62017-09-03
まず、手動運転時には必ず所定の開度が保たれ、流量もほぼ安定します。もし流量の変動が大きかったり、ポジショナーのストロークに問題がある場合は、自動運転に切り替えることはできません。比例度と積分時間はどちらも小さいほど効果が強くなるので、調整する際は注意してください。積分はオーバーシュート調整で、遅れが大きくなるため、温度のように微分を加えます。
Reply #72017-09-03
これはすでに振動しているね。幸いにも振幅が一定の振動だ。Pの値を小さくしてみて、観察してみなさい!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.