2017-09-03View Original

Thread Content

最近、UPSの故障により電源が途絶え、Aスイッチが電力を失いました。Bスイッチのインジケーターは正常ですが、DCS操作ステーションのデータはすべて疑問符になり、通信が途絶えています。Aスイッチの電源を復旧させると、オペレーションステーションのデータが再び正常になった。それからAスイッチから来ているネットワークケーブルを抜いてみたが、データは依然として正常だった。これは奇妙で、なぜBスイッチだけではデータが来ないのか??
Reply #22017-09-03
生産が止まったら、もう一度試してみてください。ダメな場合は、浙大中控のアフターサービス電話に電話して助けを求めることができます。
Reply #32017-09-06
まず明確にすべきなのは、jx300なのか、それともECS700なのかということです この件の真実を徹底的に調査する必要があります。さもなければ、今後運転する上でも大きなリスクとなります。 検索のポイント:1、電源供給。スイッチのインジケーターライトが正常でも、ネットワーク機能が正常であるとは限りません。 2、スイッチのネットワークケーブルに差し込みミスはないか。つまり、Aスイッチには一部のBネットワークのケーブルが挿さっている。 お役に立てば幸いです!
Reply #42017-09-06
コントローラー上のAとB、そしてスイッチ上のABについては確認しましたが、本当に奇妙です。状況を正確に知るには、現場に行かないとわからないでしょう
Reply #52017-09-06
オペレーションステーションからメインコントロールカードのアドレスにpingを送ってみて、冗長構成となっているメインコントロールカード全てにpingを送ってください。電源をもう一度確認してください。冗長構成となっている24V直流電源が、2系統の220VAC電源であるかどうかを確認してください。
Reply #62017-09-06
まずシステムの型番ですが、ネットワークケーブルを抜いても意味はありません。電源が供給されていれば、これら2台のスイッチ同士でも通信できますので、Aの電源を抜いて試してみるのが最善です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.