HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

PLC(シーメンス)S7-200プログラム解説1

2017-09-04View Original

Thread Content

この投稿は最後にxzzgjxmfによって2017-9-4 12:59に編集されました。図の中で?が付いている部分ですどう理解すればいいのか(アナログ値)。
Reply #22017-09-04
アナログ値は処理が必要です。オンラインでアナログ処理のプログラムを検索してみることができます。ネットにはたくさんある。
Reply #32017-09-04
SMとはspecial memory、つまり特殊なレジスタの略称です。 SM0.0は常に1で、SM0.5は1秒ごとに幅0.5Sのパルスが発生します。その他はすべて整数です。
Reply #42017-09-05
SM0.0の運用状態監視で、実行中は常に1です。
Reply #52017-09-05
25600はアナログ量の測定範囲です。4~20ミリアンペアの信号は、6400~32000に対応します。
Reply #62017-09-08
SMは特殊レジスタです。SM0.0:このビットは常に1です。SM0.5:周期1秒、デューティサイクル50%のパルス

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.