DCSシステムの接地抵抗

2017-09-04View Original

Thread Content

DCSシステムのシールド接地について、マルチメーターを使ってDCSキャビネット内のシールド接地とケース接地が接続されているかを測定しますが、これは正しいでしょうか? 作業場所と保護場所の間には抵抗が必要ですか?最終的には1つのアース極に集まります。
Reply #22017-09-04
作業地と保護地は分離されており、それぞれ接地極に接続される。
Reply #32017-09-04
同じであるのは正常で、一般的に計器用接地と保護用接地はキャビネット間で1本の接地バス上にまとめられ、そこから電気用接地極に接続されます。
Reply #42017-09-04
工場全体で等電位接地の設計がなされており、ケース接地とシールド接地は互いに接続されている。 シールド接地は作業接地網に依存し、ケース接地は保護接地網に依存する。工場全体で等電位設計が行われており、これら2つのネットワークは接続されている。 2つのアースネットワークの接続点をできるだけアースに近い場所にするだけです(そうすれば、作業用アースが受ける影響をより少なくできます)。HG 20513やSH 3081はネットで確認できます
Reply #52017-09-05
同様に、最終的にはすべてが工場全体の総接地網に集まります
Reply #62017-09-23
石油化学業界のアース規格をいくつかもっと調べることをお勧めします。
Reply #72017-09-24
接地の概念に関する計器はしばしば曖昧ですが、実際には計器キャビネットには通常、計器用の接地とシステム用の接地があります。計器用の接地は別途制御用のマザープレートに接続され、システム用の接地も別の接地マザープレートに接続されます。そしてこれら2つのマザープレートはさらに接地棒に接続されているため、測定時には通電しており、一般的に抵抗値は4オーム未満です。しかし、地下水位が高い地域では、接地が適切に行われているかを確認することが非常に重要で、場合によっては抵抗値が4オームを超えることもあります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.