Thread Content
問題の説明:最近、会社の石油パイプラインにあるローゼンモント3051トランスミッターがスウィッチングを起こしています。各トリップのタイミングは一定せず、規則性がなく、トリップによって高い警報値に達し、連動停止によって生産に影響を与えます。 装置上の圧力変送器はすべて、配管の真上に垂直に取り付けられており、スパイクを検出する圧力変送器はポンプの出口または主管の出口に設置されている。しかし、すべてのポンプ出口やマスターライン出口の圧力トランスミッターがスイッチするわけではありません。切り替わりを起こす圧力変換器を交換しても、しばらく安定して動作した後、再び切り替わりが発生する。 試みた解決策:1、配線の干渉を疑い、計測器で測定したところ干渉はなく、アースも正常で、現場側から制御室までのケーブルの抵抗も正常であった。(したがって除外)例外として、もし干渉の問題であれば、ジャンプは一定間隔で起こるのではなく、常に発生しているのでしょうか?そして自動的に解消されるのでしょうか? 2、システムのカードやチャネルを疑い、テストおよびチャネルの交換、カードの交換を行ったが、ジャンプは依然として発生した。(したがって除外)3、圧力変換器の前面カバーと背面カバーを外し、前面カバーを外した後、手で押したり叩いたりして液晶画面を操作してみると、数字が時々表示されたり消えたりし、文字化けすることもある。固定ネジを締め付けますが、過度に締めすぎると値が表示されなくなり、システム内でもゼロに切り替わります。ネジを締めている間、液晶ディスプレイの表示やシステム画面も切り替わります。さらに、トランスミッターを分解し、前面パネルと背面パネルを接続している2本の信号用銅線をはんだで太くし、再組み立てた後、一時的には切り替わりは発生していません。現在、観察中です。一時的には、この送信機内の信号用銅棒が酸化して接触不良になり、さらにその場所が振動しているために接触が悪化し、スパイクが発生しているのではないかと疑われています。 今、いくつか理解できない点があるので、みなさんの意見を聞きたいです。 1、振動が原因で接続が悪くなったのであれば、この装置は10年以上稼働しているにもかかわらずそのようなことは一度も起きていません。すべての圧力変換器の取り付け位置は同じであり、変動が起きたのはごく少数の機器だけです。ポンプの出口付近で振動が大きいというなら、ポンプはいくつもあってすべて圧力変換器が付いているのに、わずか数台だけの計器が値を跳ね上がるということになるのでしょうか? 2、以前読んだ本ではすべて液体の輸送について書かれており、計器の取り付けは配管の真上にしてはいけないとされていました。工場のベテランに尋ねたところ、ここでは皆そうやって取り付けており、10年以上運用しているが問題は一度も起きていないとのことでした。ほとんどの場合、配管は満杯の状態で運用されているので、影響はないとのことです。 3、ローゼンモント3051の防振効果は良いですか?
ロスモントにはジャンパがあり、つまりトランスミッタの自己診断で故障が検出された場合、出荷時のデフォルトでは最大値、たしか21.6Maくらいになるようです。 このジャンパーを故障出力が最小になるように設定でき、3.6Maくらいのようです。これにより、ヘッダーの故障かどうかを除外できます。
3051トランスミッターの安定性は悪くないと思いますが、やはり現場での取り付けに問題があるようです。配管の振動が激しく、高周波の振動が続くと、時間が経つにつれて内部の接点が不良接触を起こす可能性があります。なぜなら、3051トランスミッターの内部にあるトランスミッションモジュール、電源モジュール、表示モジュールはすべてピンや接触式を使用しているからです。下取り圧力管を延長し、トランスミッターを独立した支柱に固定して試してみてください。
振動が大きい場合は、引圧管を長くして変更することで、減衰緩衝の効果が得られます。また、計器を配管の下に取り付けるとメンテナンスもしやすくなりますよね。結晶しやすいものは、保温およびヒーターを設置する必要があります。以前は問題なかったのに、今は問題が出ている。おそらくポンプ自体の吐出時の振動が以前より大きくなっているので、計器も変更する必要があるだろう。
投稿者の説明からすると、問題が発生した送信機を交換してもしばらく動作した後に再び値が跳ね上がるようです。個人的には送信機自体の問題は除外できると思います(送信機の品質が悪い場合を除きますが、ロスモントの送信機は品質がかなり良いです)。おそらくは設置場所の問題であり、設置場所で不定期に振動による干渉が起きているのではないかと思われます。別の場所に設置して様子を見てみるのも良いでしょう。
説明によると、振動が原因で接触不良になっているようです。投稿者は、配管の共鳴を避けるために金属製のホースを使う方法を考えることができます
送信機を調べて、圧力ポンプを使って一定の圧力をかけてしばらく保持すれば、それが送信機の問題かどうかわかるでしょう
えっと、その後の判断ではトランスミッターの問題だということになりましたが、このトランスミッターが破損した原因はまだはっきりしていません。振動が大きいとトランスミッターが壊れるのでしょうか?やはり品質が悪いのか?同じ場所に新しい送信機を交換しましたが、しばらくすると値が跳ね上がり、その後送信機のセンサー部分が損傷しました。圧力をかけても反応せず、取り外してみるとダイアフラムの表面に多数の小さな凹みがありました。これが問題の原因でしょうか?他の位置変換器でスイッチングするダイアフラムには、このような現象は見られない。 でも、あなたが提案してくれた検査方法についても学ぶことができて、ありがとうございます。
えっと、その後の判断ではトランスミッターの問題だということになりましたが、このトランスミッターが破損した原因はまだはっきりしていません。振動が大きいとトランスミッターが壊れるのでしょうか?やはり品質が悪いのか?同じ場所に新しい送信機を交換しましたが、しばらくすると値が跳ね上がり、その後送信機のセンサー部分が損傷しました。圧力をかけても反応せず、取り外してみるとダイアフラムの表面に多数の小さな凹みがありました。これが問題の原因でしょうか?他の位置変換器でスイッチングするダイアフラムには、このような現象は見られない。 とはいえ、ご提案いただいた検査方法についても知識を深めることができました。ありがとうございます。
現在、上司に伝えている解決策もあなたがおっしゃった通りです。内容を見てから会議で検討した結果を待つ必要があります。なぜなら、この変更にはかなりの工事量がかかるからです。また、上司はいつも他の場所ではこの問題は発生していないのに、うちだけが発生していると言います。もし設置方法に問題があれば、他の場所でも値の変動が起こるはずです。。。。それには言葉も出なかった。。。。
メンテナンスは簡単ですよ。こちらは地上の配管で、高所にあるわけではないので、圧力導管を延長して、計器は隣の柱に設置すればいいんです。しかし、圧力測定ポイントは変わらず、再び穴を開けることもありません。装置の運転に関わり、バイパスもなく、さらには火気使用も伴います。
当初はトランスミッターが壊れるとは思ってもみませんでした。結局のところ、ロスモントは皆が使っている製品ですから。長い間不具合の原因を調べましたが、結果としてトランスミッターに問題があったのです。仕方ないので開けてみたら、私が説明した通り、はんだによってピンの太さが増し、接点面積も大きくなるのですが、一つ一つやっていくのは非常に手間がかかり、しかもはんだ付きすぎて後で取り外せなくなってしまいます。 位置を変更することについては、現在の運転状況では許可されておらず、引圧管を延長するしかありません。
私の表現が間違っているかもしれませんが、軽く押したり軽く叩いたりするだけです。この程度ならトランスミッターは耐えられるはずですよね?主に接触が悪いんです。反応があるか試してみたいと思って。 機械振動用の計測器で測定したところ、トランスミッタメーカーが示す3gの加速度の範囲内でした。 計測器を使って電磁誘導を測定しましたが、誘導電流は現れませんでした。この結果は正確でしょうか?磁気干渉は測定したことがないが、もし磁気干渉だとすると、隣にあるトランスミッターも同様に動作しなくなるはずだ。2つの計器の間隔は1.5メートルしかない。 私たちの機器では抵抗絶縁の測定が限られており、テスターを使って測定するしかありません。ご説明のあった抵抗絶縁の測定方法について、もう少し詳しく教えていただけますか?ご指導ありがとうございます。
この投稿は最後に、う①点ゞによって2017年9月5日23時13分に編集されました。表示される画面が変わったり、文字化けが起きたりするのは正常なことです。しかし、そうするのはお勧めできません。問題が発生する可能性があります。工場で設置する際には、ネジには必ず適切なトルクが求められます。 また、振動は避けられず、ソフトコネクタを使うしかありません。 あなたが言うように新しいものに交換しても、数日後にセンサーが壊れて小さな凹みができることがありますが、実際にはそれは凹みではなく、内部のシリコンウェーハが「圧力の急変」によって破壊され、砕けたウェーハが膜を押し上げて尖った突起を作り出しているのです。この問題は避けることができ、誘導管の中央部に豚の尾のような曲がりを作れば、この種の問題の発生を**抑えることができる
計装機器の問題については皆さんで分析が終わりましたが、私も大変勉強になりました。ちなみに、皆さんのDCSには信号品質の判定やレート保護のブロックが搭載されていないのでしょうか?このようにすれば、測定ポイントに問題があってもポンプが停止し、より大きな損失を引き起こすことはありません。
トピックの高品質さがコンテンツを覆ってしまっている。
引圧管を使って導き出し、外側に取り付ければ振動が減少します