遠隔温度計の温度変動

2017-09-04View Original

Thread Content

皆様、お世話になっております。循環水に取り付けてある熱抵抗について質問があります。温度変化モジュールに水が入ってしまったため、新しい温度変化モジュールに交換しましたが、遠隔表示が頻繁に振動します。時には正常値を示し、時には温度が高すぎてフルスケールに達し、しばらくするとまた正常に戻ります。しかし今は再び大きく振動しています。マルチメーターで熱抵抗のコアを測定しても問題なく、電流の測定も正常です
Reply #22017-09-04
サーモレジスタにも水分があるのではないか、サーモレジスタを交換してみてください。
Reply #32017-09-04
新しい熱抵抗コアに交換しましたが、やはり同じ状態です。そのまま一体型温度変換器を申請するつもりです
Reply #42017-09-04
温度変換器を交換してみてください。それでもダメならセーフガードを確認してください。異常が起きたときにはマルチメーターで測定するのです。また、配線の接続状態も良いか確認してください。ご説明からすると、接続が悪いように思えます。
Reply #52017-09-04
うちの会社では、温度変化によるものはすべてプレートの後ろで、回転する電流によって処理されます。一方、あなたたちの場合は、現場にある抵抗体から別途温度変化用の部品が接続されているんですね。まったくひどい!!温度変化ブロックの両端を少し長めに測定しましたが、問題ありませんか?
Reply #62017-09-05
無錫ハンラー科技は、さまざまな規格の熱電対や熱抵抗などの温度計を専門に製造しており、無料で提供しています!
Reply #72017-09-05
検出計器または温度測定体、ケーブル絶縁
Reply #82017-09-07
理由は2つだけです。接触不良があるか、熱抵抗にソフトブレークダウンが起きているかです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.