Thread Content
皆さん、元々コロン社製の4線式の流量計を持っていましたが、現在倉庫にあるのは24VDCの流量計だけです。これを取り付けることは可能でしょうか?どうやってインストールするの?4線式の信号線は電源線としても使えるか?信号線をそのまま接続すればいいのですか?
ダメです。DCSのAIカードにはアクティブタイプとパッシブタイプがあるからです
ケルンの2つの流量計、管径とフランジは同じですか? 同じなら簡単にできるよ!! 大きさが合えば取り付けられるかどうかだけで、取り付けられれば何の問題もないよ、ハハ
220Vの電源ケーブルはそのまま接続しなくてよく、4~20mAの信号ケーブルには24Vの配電絶縁器を1つ追加し、既存のPLCシステムに直接接続すれば大丈夫です!
4線式は2線式よりも、実務で遭遇したことがありません。結局のところ、4線式は基本的にすべて220VACで動作します。
キャビネットはカード部品を1つ交換すればよく、圧力変換器と同じAOカード部品を使い、4本の配線のうち2本を利用してキャビネットに接続します
4線式と2線式というのは、DCSのAIカードにアクティブタイプとパッシブタイプがあるという違いに過ぎません。アクティブな電源が供給されているAIカードに接続すれば問題ありません。また、現在の2線式計器の電源もセーフガードから供給されているので、現場の計器の取り付けに問題がなければ大丈夫です。
この問題は、元の制御キャビネットの信号タイプをアクティブに変更すれば、元の信号線をそのまま使って直接接続すれば使用できます
計測器は4線式で、外部から電力を供給され、ボード自体に電力を供給する必要はない。出力信号をボードに送れば、それで終わりだろう。。。何を悩んでるの?掘ればいいじゃん
"4線式の信号線も電源として使えますか?信号線をそのまま接続すればいいのでしょうか?" 答:ダメです。 もし4線式計器の電流信号線に電源を供給してしまうと、それは誤接続であり、計器が壊れてしまいます。
誰が4線式はすべて220VACで動作すると言ったのですか? 2線式、3線式、4線式は直流電源で動作する計器用であり、交流電源とはほとんど関係ありません。
24VDC給電でも必ずしも2線式の計器とは限りません。 現場の計器が4線式から2線式に変更される場合、DCSやデータ収集システムのアナログ電流信号入力端子は、ループ給電機能を備えたものに変更する必要があります。つまり、2線式の計器を駆動できる能力が求められるのです。
節約する方法は、うまく言えない;セーフガードを直接追加して、変換することができます。
今の時計が縁があるのかないのかを確認し、対応する制御システムの電源供給を調整する必要があります
4線式のうち、2線で給電されるものは不要です。また、PLCやDCS用の2線式有線ケーブルは、PLCやDCS用の無線端子に接続し直せば問題ありません
使えます。元の4線式の信号線は、カードに直接接続されているのですか、それともセーフティゲートを経由しているのですか?カードケースに直接接続する場合は、セーフガードを追加するか、カードケースのアクティブポイントに接続する必要があります。チャネルを変更する場合は、再設定が必要ですよ~
どれくらいの電源を引けるか見てみましょう。220Vではダメで、DCS端子なら配電は可能ですが24Vになります
投稿者の元の投稿をよく見てみると、問題はオンラインで使用している4線式流量計を交換したいということのようです。倉庫にあるのは24V.DCの流量計だけで、2線式かどうかは明記されていません(24V.DC電圧のものでも4線式のものがあります)。問題は、どのように接続すればよいかということです投稿者さん、新しい流量計が2線式かどうかを明確にしていただければ、問題は解決します。
変えられない。 24Vの電源に4mAの信号電流の下限値を掛けたときに得られる電力は、実際には2線式トランスミッタが正常に動作する際の最小消費電力であり、この要件を満たす計測器は4線式(または3線式)には作られない。