現場計器において、アクティブ計器とは何か、パッシブ計器とは何か
現場の計器に関して言えば、すべてアクティブ型の計器であり、パッシブ型の計器は存在しません。計器に電源がなければ正常に動作しません。しかし、アクティブ信号とパッシブ信号という考え方があります。アクティブ信号とは、計器の信号と計器の電源が同じ回路内にあるもので、一般的には2線式計器の信号を指します。一方、パッシブ信号とは、計器の信号と計器の電源が分離されているもので、一般的には4線式計器の信号を指します。
投稿者は逆に考えています。アクティブかパッシブかは、システムを基準にして判断されます。システム外部からの電力供給が必要な場合はアクティブ信号であり、外部からの電力供給が不要な場合はパッシブ信号です。下記を参照してください。2線式、3線式、4線式の計器信号についてです。2線式の計器には電源用の線がなく、つまり独立した動作電源を持たず、電源は外部から供給される必要があります。それらの2本の線は、電源を伝送すると同時に信号も伝送する必要がある。それらが出力する信号は無源信号と呼ばれます。 三線式計器は、電源のプラス線と信号のプラス線があり、電源のマイナス線と信号のマイナス線は1本の線(コム端子)で共有されるため、合計3本の線となります。それらが出力する信号はアクティブ信号と呼ばれます。 4線式計器で、2本の線が電源の正極と負極に接続され、残りの2本の線が出力信号の正極と負極です。それらが出力する信号はアクティブ信号です。
親、私の考えでは、あなたが誤解しているようです。アクティブ信号とは、信号に電圧が含まれているものを指し、信号に電圧がないものはパッシブ信号です(例えばデジタル接点など)。2線式計器の電源は外部から供給する必要がなく、回路内に電圧がある。外部から電源を供給する必要があるのは4線式計器である。
もう一度ご確認ください。システム設定をしたことがあると思いますが、システム設定ではアクティブ信号かパッシブ信号かを選択する項目がよくあります。例えば、2線式の圧力変換器の場合はパッシブ信号を選び、4線式の質量流量計の場合はアクティブ信号を選びます。
相互学習*、共に議論し、ついでにまとめを共有する。1、まずここで言及されているアクティブとパッシブは、アナログ入力信号(AI)を対象としていることを明確にする。 2、トランスミッターに電源を供給するためのカードが必要なのは、パッシブ信号です;トランスミッターに電力を供給するためのカードは不要で、すでに独立して電力供給されているトランスミッターはアクティブ信号です。 3、24V電源と信号が重ね合わさったものは無源信号;電源と信号が重ならないものをアクティブ信号という。 4、アナログモジュールにおいては、接続される信号がアクティブ型かパッシブ型かという違いがあり、信号の規格も配線も一致しない。いわゆるアクティブ信号とは、外部から24VDCの電力を供給されなくても4~20MAの信号を出力できる装置のことであり、一方、圧力変換器や温度変換器はパッシブ信号です。”(注:ここで言及されている「アクティブ信号とは、装置が外部からの24VDC電源を必要とせずに4~20MAの信号を出力できるもの」という表現は、個人的には適切ではないと思う。アクティブでもパッシブでもどちらも電源が必要であり、ここでの24V電源はカード自体から供給されるわけではなく、単に電源が不要だというわけではないのだ。)
簡単に言えば、計器の動力として電源が必要なものがアクティブ型計器で、不要なものがパッシブ型計器です。
セーフガードとカードについて言えば、パッシブ信号の場合、現場の計器が出力する信号自体に24V.DCが内蔵されている(信号線をセーフガードやカードから外しても、信号線の両端で依然として電圧や電流が測定できる)。そのため、セーフガードやカードに別途電圧を供給する必要はない。この場合、システムはこの回路にパッシブセーフガードまたはパッシブチャネルを提供しなければならず、このような計器は主に電磁流量計や質量流量計などの4線式計器である。 オリジナル信号:信号線をセーフガードやカードから外した後、信号線の両端で電圧や電流が測定されない。そのため、セーフガードやカードが電圧を供給する必要がある。この場合、システムはこの回路にアクティブセーフガードまたはアクティブチャネルを提供しなければならず、この種の計器は主に変換送信機や渦流式流量計などの2線式計器である。 以上は個人の見解であり、異なる意見がある方は指摘して議論していただきたい
セーフガードとカードについて言えば、パッシブ信号の場合、現場の計器が出力する信号自体に24V.DCが内蔵されている(信号線をセーフガードやカードから外しても、信号線の両端で依然として電圧や電流が測定できる)。そのため、セーフガードやカードに別途電圧を供給する必要はない。この場合、システムはこの回路にパッシブセーフガードまたはパッシブチャネルを提供しなければならず、このような計器は主に電磁流量計や質量流量計などの4線式計器である。 オリジナル信号:信号線をセーフガードやカードから外した後、信号線の両端で電圧や電流が測定されない。そのため、セーフガードやカードが電圧を供給する必要がある。この場合、システムはこの回路にアクティブセーフガードまたはアクティブチャネルを提供しなければならず、この種の計器は主に変換送信機や渦流式流量計などの2線式計器である。 以上は個人の見解であり、異なる意見がある方は指摘して議論していただきたい
アクティブとパッシブ:AIの観点から言えば、現場の計器がDCSカードから24Vの電力供給を受ける必要がある場合、その計器はDCSにとってパッシブな信号となります;逆に、現場の計器の他の部分で既に24Vの電源が供給されており、DCSカードから供給する必要がない場合、その現場計器はアクティブ信号と呼ばれます。
以前使われていた指針式のミリボルトメーターに熱電対を接続して温度を測定するもの、それこそが真のパッシブ計器です。
計器自体について言えば、電源が必要な場合はパッシブ信号の計器であり、2線式です。信号自体について言えば、アナログ信号は4~20mAで、アクティブなものは電源があり4線式、パッシブなものは電源がなく2線式です。私はこのように理解しています。実際、2階の回答の方が質問者の意図により合致していると思います
カード式給電で、パッシブ信号です;独立した電源で動作し、アクティブ信号です。
アクティブとパッシブ:計測器において、計器内部に電源がなく外部から電源を供給する必要がある場合はパッシブであり、その逆もまた真である; 信号において、信号出力端子から見た場合、内部に電源がなく外部から電源を供給する必要がある場合は受動型であり、その逆もまた真である; 信号とはアナログ信号だけでなく、スイッチ信号も指します。