HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

この図について話しましょう

2017-09-05View Original

Thread Content

この図についてですが、1.DI回路はオプトカプラで絶縁されていますか?このようなDIカードは、リレーによる絶縁が不要になるのでしょうか。 2.回路内のクエリ電圧はどのように動作するのでしょうか? 3.回路内のコンデンサとインダクタはどのように動作するのでしょうか? 4.このDO回路はパッシブ信号を出力できますか?
Reply #22017-09-05
DIは光電隔離されており、回路内で電圧を測定する必要はありません。コンデンサは高周波の干渉信号を除去するためのもので、それは抵抗でありインダクタではありません。電流制限機能を持っています。DOは出力電圧が48V/24Vです
Reply #32017-09-09
ありがとうございます。もう一つ質問がありますが、DI回路の検出電圧動作はR=U/Iという原理を利用していないのでしょうか。どうやって検査するのかな?
Reply #42017-09-09
DCSの、PLCのDIと原理は同じですか?
Reply #52017-09-09
比較してみたら、原理は同じみたいだ。付随する機能を除けば同じです。
Reply #62017-09-09
基板回路は大差ないと言えますが、細かく見れば確実に違います
Reply #72017-09-10
これはどこかのメーカーのDIモジュールの回路図だと思います。その原理を理解しておけば、業務で問題に対処するのがかなり速くなる。
Reply #82017-09-10
1.DI回路はオプトカプラで絶縁されていますか?このようなDIカードは、リレーによる絶縁が不要になるのでしょうか。 光電隔離、その通りです。DIカードはリレーで絶縁するのが最善です。 4.このDO回路はパッシブ信号を出力できますか? コンタクト上の24Vを接続しなければ出力はパッシブになり、図は24Vを出力している状態です。
Reply #92018-01-03
マークして、明日返答します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.