1、DCSにおいて、カード類の中でアクティブとパッシブをどのように区別するか?例えば、外部の熱抵抗やトランスミッター、外部の電動調節バルブ、および電動調節バルブのフィードバック信号などです。2、アクティブとパッシブはチャネルを指すのか、それとも入力または出力の計器を指すのか?
例えば変換送信機を接続する場合、カードは24Vの電圧を出力する必要があり、かつ2線式で動作します。伝送される信号には24Vの電圧と4-20mAの電流の両方が含まれますが、この場合、カードはアクティブ型なのでしょうか、それともパッシブ型なのでしょうか?チャネルはアクティブかパッシブか?トランスミッタはアクティブかパッシブか?
アクティブとは電力供給があることで、パッシブとは電力供給がないことです
例えば:カード、ケーブル、トランスミッター。アクティブ/パッシブとは、一次計器、二次計器、それとも信号チャネルのことですか?
例えば、カード型素子をトランスミッタに接続する場合、そのカード型素子は24Vを供給しつつ、4~20mAも受け取るのであれば、アクティブなのでしょうか?トランスミッターは?通路は?
アクティブとパッシブとは、現場の送信機から出力される信号に24Vがあるかないかを指し、例えばほとんどの質量流量計は220Vで動作し、信号線はパッシブに分類されます
現在の送信機のほとんどはセーフガードから電力を供給されており、私の理解ではセーフガードとは送信機に対してアクティブなものだということです
パッシブとは一般的にデジタル信号のことで、例えばリミットスイッチのフィードバック信号や、フロートスイッチのアラーム信号などがこれにあたります。 アクティブとは、電力供給が必要な信号のことで、例えば2線式トランスミッターやフォーク型液面スイッチなどです。明らかな境界はこれらの計器で、パッシブ状態では動作しません。 もちろん、電源は4線式で接続することもでき、1本が電源でもう1本が信号です。これは一般的に、2線式では出力が不足する場合に採用され、例えば質量流量計やレーダー式液面計などが該当します。 カード式フローリングは24Vのポイントに接続されているので、別途配線する必要はありません。 また、4線式の電源が24Vの場合は、直流モジュールから別途配線を引く必要があります。 私の説明が分かりやすかったかわかりません。ご指摘いただければ幸いです。
現場計器については、別途電源が必要であり、4線式計器のように計器自体がアクティブな場合、この現場信号はアクティブ信号となる。一方、DCSの場合、DCSはカードやセーフガードから電源を供給される必要はなく(電源を供給しない)、それゆえパッシブである; 現場計器において、2線式計器のようなループ給電の場合、計器自体は受動的であるため、この現場信号も受動信号となります。一方、DCSの場合は、カードやセーフガードによって電力が供給される必要があり、それによって能動的となります。 だから、中身の具体的な理解は自分次第で、人によって理解の仕方は異なります。アクティブとパッシブが現場計器か制御室のカード類を対象に定義されるかどうかも、絶対的に言うことはできない。
アクティブ/パッシブとは一般的にDCSカードを指し、アクティブカードは現場の24V計器に直接電力を供給でき、電源がカード内に直接内蔵されている。パッシブ型のカードは、現場の計器に電力を供給するために24Vの外部電源が必要です。一般的に、現在私たちが使用しているDCSシステムでは、2線式の計器にはアクティブカードが採用されています。
そうは言えません。一般的にアクティブ信号とパッシブ信号はアナログ量であり、アクティブコンタクトとパッシブコンタクトこそがあなたが言うデジタルコンタクトです
アクティブとパッシブは相対的な概念で、どの観点から見るかによります!方向が違うと結果も異なる。私たちは通常、現場からシステム側を見ていきます。例えば、4線式の電磁流量計などです。カードやセーフガードの電源が不要なため、システムからの配線には電圧も電流もありません。これを受動信号と言います。 しかし逆に、システムから現場を見るとどうでしょうか?計器から来ているこれら2本の線には電流が流れており、システムからの電力供給は不要なので、これをアクティブ信号だと考えています。
計器の外部給電はパッシブ信号であり、計器がカードから給電を受ける場合はアクティブ信号です。
アクティブ信号とパッシブ信号は相対的なもので、例えば現場計器は4線式計器であり、別途電源が必要で、信号は標準の4~20mAでDCSシステムに送信されます。計器にとってはアクティブ信号(既に別途電源が供給されている)ですが、DCSシステムにとってはパッシブ信号(さらなる電源供給は不要)です。