浙大中控JX-300XPのXP313に関する問題

2017-09-08View Original

Thread Content

この投稿は、2017年9月8日16時48分にtiandiyi*anによって最終的に編集されました。
故障の症状:会社のボイラー装置では中央制御装置JX-300XPが使用されており、XP313カード上のいくつかのポイント(モーター電流の表示や流量の表示など)で、時々数値が変わらない状態になることがあります。しかし、現場の計器では正常に表示されています。障害対応:1、まずフローチャート画面の切り替えを試し、フローチャート上の数値がタイムリーに更新されていないか確認します。その結果、フローチャートページの切り替え時に数値が変わりません。 2、再び計器の電源を切って再起動し、接続端子の配線を外して再度接続しても数値は変わらない。 3、計器回路の接地はすべて正常であり、信号線路の伝送過程に外部からの干渉はない。 3、最後にカードケースを再び挿し抜きすると、データが正常に戻り、新たな変化が現れました。(幸い、これらのデータはすべて警報用のものです)このような状況はその後も何度か発生し、コントロールルームのスタッフに相談したところ、電荷が蓄積しているため、適切な対処法はないとのことでした。システムのエキスパートにお伺いしたいのですが、この状況は一体何が原因で起きているのでしょうか?一気に解決できる方法はありますでしょうか?調整やインターロックのパラメータに関わる他のカードでも同様の問題が発生するのではないかと心配しています。
Reply #22017-09-08
計器は単端接地が必要で、シールドケーブルを使用し、電気系統側は接地しない。DCS側のシールド線はワークグラウンドに接続する。
Reply #32017-09-08
これらはすべて正常で、問題ありません。
Reply #42017-09-08
一般的な重要なシグナルは冗長なカードで、自動的に切り替えることができます。一般的にも、詰まりで仮死状態になることがある。もう一度挿せば大丈夫です。新しいシステムはあまり見かけず、5~6年以上のシステムに遭遇したことがあります。。予備部品があれば交換した方がいいです。。
Reply #52017-09-09
カード部品を交換すれば、この問題は完全に解決できますか?
Reply #62017-09-09
これは本当に今まで見たことがなくて、とても気になります。電荷蓄積って何ですか?明らかにフリーズしているだけでしょう。パソコンやスマホがフリーズして電源を切って再起動するのと同じですよね。あなたたちのシステムはどれくらい使っていますか?私たちは10年間使っていますが、おっしゃるような問題は一度も発生していません
Reply #72017-09-09
2010年に導入され、2014年の年末頃に現れ、昨年も現れました。
Reply #82017-09-10
カードケースを交換したり、ベースを交換してみてください。一部はハードウェアの見えない不具合で、交換して確認するのが最も簡単な方法です。
Reply #92017-09-19
以前にも遭遇したことがある、予備チャネルに変更すれば大丈夫だ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.