この投稿は、2017年9月10日09:19に582734452によって最終的に編集されました。アンモニアガス用のバッファタンクで、圧力が0.25Mpa未満になったときに警報が鳴るように設定したいのです。使用しているのはWinCCというコンフィグレーションソフトウェアで、PLCは300です。初心者ですので、どなたか助けてください。
Reply #22017-09-10
STEP 7でFC105を使ってあなたの測定範囲値に変換し、その後MDメモリに保存することができます。WINCCでMDに対応する通信変数を作成し、アラームマネージャーでアナログ値アラームを設定します。
Reply #32017-09-10
かなり複雑そうで、初心者の私にはよくわからないですね。
Reply #42017-09-11
これは自分でインターネット上の動画を見て学ぶ必要があります。これが最も簡単な機能で、主にシステム全体の構築や通信の調整を覚えることが重要で、このような簡単なことだけを知っていてはいけません。
Reply #52017-09-12
どうしてもダメなら、速いCMPを使って、INが0.25未満のときにアラームを出し、出力をレジスタに格納します。WINCCはそのレジスタアドレスに接続すれば、これで簡単です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.