【毎週の事故事例共有】事故事例6:電源供給の問題。

2017-09-11View Original

Thread Content

一、事故の状況:2014年4月7日、ある企業のコークス製造装置にある2台のデータ交換機が突然同時に電源を失い、すべてのオペレーターステーションがオフラインになってしまった。これにより、運転員の通常の操作が大きく妨げられた。二、原因分析:1、事故後の点検により、同社のコークス製造装置のDCS制御システムにある2台のデータ交換機は、UPS電源を使用せず、市電のみで電力供給が行われていたことが判明した。2、点検員があるポンプの点検を行う際、電気担当者が供給回路を確認せずに停電処理を行った。3、配電室の電源接続の表示が不明瞭です。三、問題点の暴露:1、市電供給の欠点を考慮していない。市電の電圧は安定しておらず、電子機器を損傷しやすい。2、電源の冗長性やリスク分散の重要性に対する認識が不十分である。 オペレーターステーション、エンジニアステーション、データサーバー、通信ネットワークの動作電源は、それぞれ別途切替装置を介してUPS電源または非常用電源に接続されるべきである。3、設置調整の過程で表示が不明瞭で、電源のラベルには「市電」とだけ書かれている。4、点検作業員が不適切な手順で作業を行い、十分に確認せずに点検を実施した。四、予防措置:1、装置のすべての識別マークを点検し、マークが不十分または不明瞭な場合は呼称法によって表示する。2、すべての操作および点検は、規程に厳密に従って行わなければならない。3、電源切り替え装置を追加し、データスイッチには冗長なUPSで給電することで、電源のボトルネックを解消し、システムの信頼性を向上させる。
Reply #22017-09-11
オペレーティングシステムが停電すると、まるで人が突然脳を失ったようなもので、非常に危険だ
Reply #32017-09-15
供給システムの設計上の欠陥です。施工欠陥

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.