【毎週水曜の問題 第15問】2017.09.12

2017-09-12View Original

Thread Content

この投稿は最後にxh8618によって2017-9-12 08:19にbg9.pngを編集し、返信することで前回の答え(問題解答)が見られます。熱電対による温度測定ではなぜ冷端補正を行うのでしょうか? 熱電対の熱電位の大きさは、その両端の温度に関連している。温度と熱電位の関係曲線は、冷端の温度が0℃のときに目盛り付けられている。実際の使用においては、熱電対の冷端が外部環境にさらされているため、周囲の温度の影響を受け、冷端の温度を0℃に保ったり、一定の温度に固定したりすることはできない。また、熱電位は熱端の温度だけでなく冷端の温度にも依存するため、冷端の温度が自由に変動すると、必然的に測定誤差が生じる。このような誤差を排除するためには、冷端補正を行う必要がある。 今回の問題は以下の通りです:(計算問題)あるタンクに設置されている二重フランジ式液面計の送信器において、液面計の下側フランジが液面の下限となっています。下側フランジまでの距離はh1=0.5mで、図の通りです。測定対象となる流体の密度はρ1=960kg/m3です。上下のフランジの中心間の距離はh2=5mです。液面計の調整範囲は-47kpa~-3.8kpaです。しかし、ダイアフラムが破損したため、新しい二重フランジ式液面計に交換することになりました。新しい二重フランジ式液面計のキャピラリー内の液体の密度はρ3=1060kg/m3です。では、交換後の液面計の送信器の調整範囲はどうなるでしょうか?(g=10m/s2) file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps48F7.tmp.jpg
Reply #22017-09-12
-53kpa ~ -5kpa
Reply #32017-09-12
まず移動量を計算すると、負の移動であることがすぐにわかり、P1=-p3gh2=1.06*10*5=-53KPaとなる。測定範囲はP2=-3.8-(-47)=43.2KPaである。したがって調整範囲はP1~~~P1+P2、つまり-53KPa~-9.8KPaとなる。
Reply #42017-09-12
-53KPa~-5KPa
Reply #52017-09-12
トランスミッタの測定範囲は5*.960*10=48kPaで、トランスミッタのシフト量は(h2+h1-h1)*ρ3*g=53kPaであり、負のシフトとなる。調整範囲は-53kPa~-5kPaです
Reply #62017-09-13
-53~-10.23KPああ、
Reply #72017-09-14
VFDの師匠、アシュトンから出ているものは全部
Reply #82017-09-15
-53kpa~-9.8kpa
Reply #92017-09-17
-58.3~-10.3
Reply #102017-10-02
-53Kpa~-5Kpa
Reply #112017-10-05
gを9.81として計算すると、結果は-51.993~-4.905となる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.