4線式計器の電源線と信号線は、2つのグランドが必要ですか?

2017-09-13View Original

Thread Content

24V DC電源と4-20mA信号ケーブル、そしてグランドは分離する必要がありますか?やはり4芯ケーブルに1つのグランでいいですか?
Reply #22017-09-13
DC24Vで動作する現場計器は、一般的に2線式です。4線式計器の電源は一般的に220VACで、電源線と信号線は分離すべきです。
Reply #32017-09-13
4線式のものは24V DCです
Reply #42017-09-13
4線式の場合、一般的には分離されており、電源と信号の電気インターフェースは別々です。
Reply #52017-09-13
どれも24Vなので分ける必要はなく、現場のスマートトランスミッターの消費電力はすべて非常に小さい
Reply #62017-09-13
電源は220Vを隔てて、24Vなら直接4芯でOK
Reply #72017-09-13
24V電源ではあるが、やはり電源と信号を分けた方が良いように思う。 今後の改造や配線の点検、メンテナンスがより便利になるからです。また、4線ケーブルの管通しも実施しにくい。それに、もし将来計器が220Vで動作するように変わっても、配線を変える必要はありません。
Reply #82017-09-14
24VDC電源は分離する必要はなく、220Vは分離する必要がある
Reply #92017-09-14
24VDCは低電圧なので、4芯ケーブルを使用できます。しかし、やはり2本のRVVP2*1.5ケーブルと2つのグランドを使用するのが最善です。
Reply #102017-09-14
24Vなら干渉はなく問題ない
Reply #112017-09-14
スマートトランスミッターではなく、電源回路は最大100mA
Reply #122017-09-15
理屈を言うのは構いませんが、割に合いません。なぜなら絶対にシールドケーブルが必要になるからです。4芯のシールドケーブルと2芯のノンシールドケーブル、どちらが安いでしょうか?これは本当にわかりません。誰か教えてくれますか?
Reply #132017-09-17
ダメです。規格で電源と信号は分離することが定められており、24Vの電源は比較的干渉が少ないです
Reply #142017-09-17
別々がいいです。状況が許さなければ、分けなくても大丈夫です。
Reply #152017-09-18
24V電源ではあるが、やはり電源と信号を分けた方が良いように思う。 今後の改造や配線の点検、メンテナンスがより便利になるからです。また、4線ケーブルの管通しも実施しにくい。それに、もし将来計器が220Vで動作するように変わっても、配線を変える必要はありません。 この見解に賛成です!
Reply #162018-05-18
必要ありません。4芯にグランドヘッドを1つ付ければよいです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.