DPDT信号はパッシブなドライコンタクト信号ですか?

2017-09-13View Original

Thread Content

1PDTとDPDT信号はパッシブなドライコンタクト信号ですか?
Reply #22017-09-13
2線式トランスミッタの出力信号はパッシブ信号です。
Reply #32017-09-13
1PDTとDPDTの2つですが、1PDTは接点の数を表し、大まかに言えばシングルポール・ダブルスローで接点が1つあるもので、ダブルポール・ダブルスローが2PDTです。DPDTはデュアル・ポール・デュアル・スイッチの意味です。これら2つは同じ種類のものではありませんが、どちらもリレーの構造原理を示すものであり、信号の種類を表すわけではありません。具体的にはドライノードかウェットノードかは、電源が誰から供給されているかによります。ドライノードとウェットノードの区別方法については、フォーラムで検索することをお勧めします。もう説明するのも面倒です。
Reply #42017-09-14
なんだか二重投入って正負が分からないような気がするけど、乾式接点のはずだよね;湿接点には正負があるのに、さらにダブルポールのものを作るのは理にかなっていない
Reply #52017-09-14
最も簡単な例を挙げると、上の図のように、入力リレーとしてDE端子が現場に接続されます。もし湿潤ノードであれば、DE回路内の電圧は外部から供給されるもので、システムから供給されるわけではない。ドライノードの場合、DE回路の電力はシステムから供給されます。あなたが言うデュアルポッティングとはABC端子のことで、現在の図でもまさにデュアルポッティングです。リレーが作動するとBC経路になり、作動しない場合はAB経路になります。この2つの経路こそがデュアルポッティングの意味です。
Reply #62017-09-15
私が尋ねているのは、図にあるこのリレーの出力端子ABCが1PDTであり、受動型のデジタル接点信号であって、入力端子ではないかということです。また、このリレーの前の水位スイッチが出力していたのはコレクタ信号で、つまりDE端子に電圧を供給していたのですよね?また、私の液面センサー用電源は24Vなのですが、そのコレクタ出力の接続電圧はなぜ10~35Vに設定されているのでしょうか?それとも、付属のリレー入力端子の電圧は12Vなんですが、これで大丈夫でしょうか?
Reply #72017-09-16
君の質問には困ってしまうよ。このリレーはどちら側なんだ?現場側のシステム側で、もしシステム側の信号タイプがDE側にとってのものであるならば。もし現場出力リレーの場合は、やはりABC端子の電源が誰から供給されているかを見なければなりません。あなたのスイッチのタイプとは関係ないよ。
Reply #82017-09-18
この投稿は最後に、大侠霍元甲によって2017年9月18日09:10に編集されました。下の2つの図を見てください。スイッチ出力の図は、私の液面センサーとリレーの接続図です。液面センサーは現場にあり、リレーは制御室にあります。質問なのですが、液面センサーのコレクタ出力の3番、4番端子を直接リレーのA1番、A2番端子に接続してもよいのでしょうか?(コレクタ出力の信号には電圧が含まれているので、それだけでリレーに電力を供給できるのでしょうか?))?それとも、接続が終わったら34A1A2の間に12V電源をもう1つ接続してリレーに電力を供給するか?
Reply #92017-09-18
兄貴、答えてくれると助かる。ありがとう
Reply #102017-09-18
3、4がA1、A2に接続される場合、必ず外部から電源を供給する必要があります。ここで問題となるのは、その電源がどこから来るかという点です。もしその電源がシステム側から供給されるのであれば、それはドライノードです。一方、外部から供給される場合、例えば計測器に220Vの電力を供給し、その220Vからこの回路に電力を供給するのであれば、それはウェットノードです。
Reply #112017-09-19
この計器には1、2端子があり、HARTプロトコルの4-20mAおよび24VDC電源を共線で供給し、3、4端子からはデジタル信号が出力されます。これはコレクタ信号で、このコレクタが電圧を出力することでリレーの電源供給要求も満たすことができるのでしょうか?やはり彼は単なるスイッチで、リレーには別の電源が必要なのか?
Reply #122017-09-19
もしコレクタ出力電圧がリレーの駆動要件を満たしているなら、この信号はウェットノード信号になるわけですね。乾湿のポイントは、機器から何が供給されるかにもよります
Reply #132017-09-21
わかった、ありがとうな、相棒。もう一度サプライヤーに出力電圧がいくつか聞いてみるよ。でもこのスイッチのサプライヤーは24Vと12Vの2種類のリレーを用意してくれていて、外部電源が必要な気がする。おそらくコレクタ出力の電圧は非常に低くて、リレーを駆動するのにコレクタ電圧を使っていないんだろう。もし彼らが駆動するなら、2つの電圧は用意しないはずだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.