1PDTとDPDT信号はパッシブなドライコンタクト信号ですか?
2線式トランスミッタの出力信号はパッシブ信号です。
1PDTとDPDTの2つですが、1PDTは接点の数を表し、大まかに言えばシングルポール・ダブルスローで接点が1つあるもので、ダブルポール・ダブルスローが2PDTです。DPDTはデュアル・ポール・デュアル・スイッチの意味です。これら2つは同じ種類のものではありませんが、どちらもリレーの構造原理を示すものであり、信号の種類を表すわけではありません。具体的にはドライノードかウェットノードかは、電源が誰から供給されているかによります。ドライノードとウェットノードの区別方法については、フォーラムで検索することをお勧めします。もう説明するのも面倒です。
なんだか二重投入って正負が分からないような気がするけど、乾式接点のはずだよね;湿接点には正負があるのに、さらにダブルポールのものを作るのは理にかなっていない
最も簡単な例を挙げると、上の図のように、入力リレーとしてDE端子が現場に接続されます。もし湿潤ノードであれば、DE回路内の電圧は外部から供給されるもので、システムから供給されるわけではない。ドライノードの場合、DE回路の電力はシステムから供給されます。あなたが言うデュアルポッティングとはABC端子のことで、現在の図でもまさにデュアルポッティングです。リレーが作動するとBC経路になり、作動しない場合はAB経路になります。この2つの経路こそがデュアルポッティングの意味です。
私が尋ねているのは、図にあるこのリレーの出力端子ABCが1PDTであり、受動型のデジタル接点信号であって、入力端子ではないかということです。また、このリレーの前の水位スイッチが出力していたのはコレクタ信号で、つまりDE端子に電圧を供給していたのですよね?また、私の液面センサー用電源は24Vなのですが、そのコレクタ出力の接続電圧はなぜ10~35Vに設定されているのでしょうか?それとも、付属のリレー入力端子の電圧は12Vなんですが、これで大丈夫でしょうか?
君の質問には困ってしまうよ。このリレーはどちら側なんだ?現場側のシステム側で、もしシステム側の信号タイプがDE側にとってのものであるならば。もし現場出力リレーの場合は、やはりABC端子の電源が誰から供給されているかを見なければなりません。あなたのスイッチのタイプとは関係ないよ。
この投稿は最後に、大侠霍元甲によって2017年9月18日09:10に編集されました。下の2つの図を見てください。スイッチ出力の図は、私の液面センサーとリレーの接続図です。液面センサーは現場にあり、リレーは制御室にあります。質問なのですが、液面センサーのコレクタ出力の3番、4番端子を直接リレーのA1番、A2番端子に接続してもよいのでしょうか?(コレクタ出力の信号には電圧が含まれているので、それだけでリレーに電力を供給できるのでしょうか?))?それとも、接続が終わったら34A1A2の間に12V電源をもう1つ接続してリレーに電力を供給するか?
3、4がA1、A2に接続される場合、必ず外部から電源を供給する必要があります。ここで問題となるのは、その電源がどこから来るかという点です。もしその電源がシステム側から供給されるのであれば、それはドライノードです。一方、外部から供給される場合、例えば計測器に220Vの電力を供給し、その220Vからこの回路に電力を供給するのであれば、それはウェットノードです。
この計器には1、2端子があり、HARTプロトコルの4-20mAおよび24VDC電源を共線で供給し、3、4端子からはデジタル信号が出力されます。これはコレクタ信号で、このコレクタが電圧を出力することでリレーの電源供給要求も満たすことができるのでしょうか?やはり彼は単なるスイッチで、リレーには別の電源が必要なのか?
もしコレクタ出力電圧がリレーの駆動要件を満たしているなら、この信号はウェットノード信号になるわけですね。乾湿のポイントは、機器から何が供給されるかにもよります
わかった、ありがとうな、相棒。もう一度サプライヤーに出力電圧がいくつか聞いてみるよ。でもこのスイッチのサプライヤーは24Vと12Vの2種類のリレーを用意してくれていて、外部電源が必要な気がする。おそらくコレクタ出力の電圧は非常に低くて、リレーを駆動するのにコレクタ電圧を使っていないんだろう。もし彼らが駆動するなら、2つの電圧は用意しないはずだ