HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ケーブル型番:ZR-KVVPとZR-DJYPVRPの違いが分かりません

2017-09-13View Original

Thread Content

この投稿は Radita によって最終編集されました: 2017-9-13 16:46 ZR-KVVP-1KV 2X1.5ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2 Baidu でこれら 2 種類のケーブルを確認したところ、ZR でした。:難燃剤、K:コントロールケーブル;V:PVC絶縁;V:PVCシース; P:銅編組シールド; ZR:難燃剤、DJ:コンピュータケーブル、Y:絶縁材 ポリエチレン、P:銅線編組シールド、この位置は分相シールド、V を示します:PVCシース材質、R:ケーブル導体はカテゴリー5構造(軟導体)、Pを採用:銅線編組シールド。この位置は全体のシールドを示します (アセンブリ ケーブルの後にシールドが必要です)。この2つは似ていますが、同じですか?それとも違いはあるのでしょうか? 現在、デザイン機関ではどのモデルがより頻繁に使用されていますか?なぜうちの施工会社はZR-DJYPVRP 2×1.5mm2ケーブルは無いと言うのでしょうか?
Reply #22017-09-13
機器には DJ という接頭辞が付けられることが多く、微弱電流には通常 K という接頭辞が付きます。
Reply #32017-09-13
前者はコントロールケーブル、後者はコンピュータ用のツイストペアケーブルです。シールド付き。
Reply #42017-09-14
明確にしておきますが、この ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2 モデル ケーブルは間違いなく入手可能です。建設関係者はこの種のケーブルに触れたことがない可能性があります。現場で使用しているものです。
Reply #52017-09-14
私たちがよく使用する 2 種類のケーブルを挙げてください:ZR-DJYYPR32 2x1.5、シールド 1 枚。ZR-DJYPYPR32 2x2x1.5、分割画面と合計画面。したがって、投稿者が必要としているのは、ZR-DJYVRP 2×1.5mm2、難燃性ポリエチレン絶縁PVCシースコンピュータシールドフレキシブルケーブルであるべきだと思います。
Reply #62017-09-14
ZR-KVVRPは、一般的にデジタル信号に使用されるコントロールケーブルです。合計シールド層は 1 つだけです。仕様は 2X1.5mm2 です。2 はコアが 2 つあることを意味し、1.5mm2 は断面積です。;ZR-DJYVRP または ZR-DJYPVRP はどちらもコンピューター ケーブルです。通常はアナログ信号に使用されます。信号干渉防止能力はコントロールケーブルよりも強力です。前者は合計シールドも 1 つだけですが、後者は分割画面の合計画面 (各分割シールド + 合計シールド) です。仕様には2芯1芯で1X2X1.5mm2、後者は2芯4芯で4X2X1.5mm2と書かれています。ケーブル構造のサンプル写真をご覧ください。 ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2の仕様は総分割画面を示します。仕様書には「ストランド数×コア数×断面積」を記載する必要があります。2X1.5mm2はコントロールケーブルの仕様です
Reply #72017-09-14
ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2 はこの仕様で利用可能であり、プロジェクトで使用されています。アナログ機器や通信に使用されます。;ZR-KVVP-1KV 2X1.5 は、主に電気制御回路に使用される制御ケーブルです。2 種類のワイヤは現場で簡単に区別できます。前者は多芯軟線、後者は単芯硬線となっています。一般の業者ならどこでも購入できますし、ケーブルメーカーに直接問い合わせた方が安くなります。建設会社はノーと言ったので、理由を言うのは難しいです。考えられるものは次のとおりです。:1. 彼は後者をすでに購入しており、前者の購入コストを増加させたくない。;2. 計装の専門エンジニアは存在せず、まったく理解しておらず、関連するサプライヤーのリソースもありません。;3. 施工者が購入する場合、問い合わせの際に両仕様の価格差が大きすぎることが判明する。おそらく、入札時に後者としてモデルが見積もられたのでしょうが、今、前者を使用すると、損をすることになります。
Reply #82017-09-18
なぜうちの施工会社はZR-DJYPVRP 2×1.5mm2ケーブルは無いと言うのでしょうか? 本当に建設会社がそんなことを言ったら大変ですよ!
Reply #92017-09-19
ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2 はこの仕様で利用可能であり、プロジェクトで使用されています。アナログ機器や通信に使用されます。;ZR-KVVP-1KV 2X1.5 は、主に電気制御回路に使用される制御ケーブルです。2 種類のワイヤは現場で簡単に区別できます。前者は多芯軟線、後者は単芯硬線となっています。一般の業者ならどこでも購入できますし、ケーブルメーカーに直接問い合わせた方が安くなります。建設会社はノーと言ったので、理由を言うのは難しいです。考えられるものは次のとおりです。:1. 彼は後者をすでに購入しており、前者の購入コストを増加させたくない。;2. 計装の専門エンジニアは存在せず、まったく理解しておらず、関連するサプライヤーのリソースもありません。;3. 施工者が購入する場合、問い合わせの際に両仕様の価格差が大きすぎることが判明する。おそらく、入札時に後者としてモデルが見積もられたのでしょうが、今、前者を使用すると、損をすることになります。 この意見に同意する
Reply #102017-09-20
すでに解決済みです。 建設会社がいつも変な電話をかけてくるような気がすることがあります。本当にもう我慢できません。 次回はもっと分かりやすく書けばこのようなことは起こらなくなるかもしれません。 ZR-DJYVRP 1×2×1.5mm2 ZR-DJYPVRP 2×2×1.5mm2
Reply #112017-09-21
はい、現場では外装ケーブルが必要です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.