ポジショナーの問題で、何が原因か見てもらえますか?

2017-09-13View Original

Thread Content

スマートポジショナーで、DCSからの信号が70%未満でも問題なく、バルブは正常に動作する;DCSから70%以上の信号が送られると、バルブが動作しなくなり、さらにDCSからアラームが発報されます。このアラーム情報はポジショナーが切断された場合と同じ症状です。どうしてこんなことになるのか、皆さんに分析をお願いします。
Reply #22017-09-13
スマートタイプの場合、開度は最大70%に設定されている可能性があります。
Reply #32017-09-13
バルブポジショナーに入り、最大開度を100%に設定し、アラームを解除します。これは基本設定内で行うべきです。
Reply #42017-09-13
最大開度を100%に再設定する必要があります。
Reply #52017-09-13
DCSアラーム出力付きの位置決め装置?この部分について、投稿者さんは詳しく説明してください
Reply #62017-09-13
これは位置決め装置の問題ではなく、DCSの設定に関する問題です。生産の安全性を考慮して、一部の制御ループでは制御バルブの出力開度に上限値が設定されており、つまり制御ループ内の調節バルブはある開度を超えて動作してはなりません。設定画面でこの開度値を指定すれば、調節器の出力もその開度に対応する電流値を超えることはなくなり、結果として調節バルブも動作しなくなります。そのため、調節器やDCSの操作画面にアラームが表示されるのです。 それはDCSシステムの設定の問題であり、現場の調節弁の問題ではありません。 一般的に、インバータポンプの制御では出力の下限値を設定して制限することが多く、インバータポンプが空転して流量が出ないのを防ぐために、最小出力周波数が設けられています。これに対応する制御電流信号はDCS上で設定されているため、4ミリアンペアの出力にはなりません。
Reply #72017-09-14
まず回路の電流を測定し、その後どちらに問題があるかを判断します。
Reply #82017-09-14
バルブに開度制限が必要か確認してください。もし設計上、バルブの最大開度を70%とする場合。DCSに設定要件を追加しました。
Reply #92017-09-14
DCSには開度制限が設定されておらず、ポジショナーにもありません。これについては、私たちはとっくに気づいていました。 位置決め装置の負荷が原因だと思うが、有力な証拠が見つからない。
Reply #102017-09-14
DCSから70%以上の信号が入ると、バルブは動作しなくなり、さらにDCSから警報が発せられます。この警報情報は、DCS対応のAOチャネルが開路したことを示しています。
Reply #112017-09-15
スマートポジショナーは、自己診断や自動ストローク機能により、少なくとも60%の問題を解決できます
Reply #122017-09-25
最大開度が制限されました。電流発信器を使ってみてはどうですか。
Reply #132017-09-26
ハートでその場で試してみて。
Reply #142017-09-26
475を使って試してみましたが、0から100まで信号を送っても問題ありませんでした。
Reply #152017-09-29
現場で4-20MAを追加し、ポジショナー内部の設定かDCSの設定かを判断する

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.