Thread Content
DCSシステムの総ポイント数はわかっていますし、AI、AO、DI、DO、そして冗長性の割合もわかっています。それぞれのカードの数をどう計算するか、この点についてご存知の方がいれば教えていただけないでしょうか。私はDCSの初心者です。少し*学びたいです。
まず、どのシステムを使っているか確認してください。システムによってカードスロットの数が異なります。カードスロットのチャネルを決定した後、各カードスロットに1つから2つの予備チャネルを残し、カードスロットは10%から20%の予備量で、合計するとそうなります。
手間のかかる方法で、一つずつ確認する方がいい。DCSでは大まかにはいけず、必ず確認しなければならない
JX300XPのシステムで、以前はXP313を使っていましたが、今はすべてXP351に変わりました。以前よりもカード類がずっと少なくなった気がします。以前はXP362(B)やXP363(B)もありましたが、今はもうありません
つまり、各ケージを順番に数えて、今は合計点数はわかったけど、カードの数値はどうやって出されるのかがわからない、ここで止まっているということですね。
DCSシステムは異なり、そのカードスロットの数も変わってくるため、断定できません
新しいプロジェクトなのか、既に稼働しているプロジェクトなのか。もちろんDCSではどれだけの設計ポイントが表示されるかはわかりますが、実際に何ポイントが接続されているのかは確認できますか?
ポイントを設計する際に設けられた余分なポイントで、実際にはカードの冗長性です
2つの側面があり、1つはコンフィギュレーションから集計でき、もう1つは現場のキャビネットから集計できます
えっと、ありがとうございます。つまり、合計ポイントと必要な冗長ポイントがわかっている場合、最終的に必要なAIカード、AOカード、DIカード、DOカードの数をどうやって計算するか、ということです。うまく伝わっていないかもしれません
まず、どのメーカーのDCSを使用するかを確認する必要があります。メーカーによってDCSのハードウェア上のチャネル数は異なる場合があります。予算に余裕があるなら、チャネルが故障した際にカードを交換できるように、各カードに1つから2つ程度余分に用意しておくと良いでしょう。そうすれば、設計院から提供される資料に基づいて正確な数を知ることができ、簡単に計算できます
ありがとうございます。使用しているのはセンターコントロールのJX300XPシステムです
こちらに300XPに関する資料があります。http://bbs.hcbbs.com/thread-1109017-1-1.html
ありがとう、ありがとうございます。私は今*を始めたばかりで、自分で調べながら学んでいるんです。ありがとうございます
投稿者さん、急がないでください:victory:。メーカーこそが最良の先生です。中央制御の技術者か営業担当者を見つけて、午前中だけ話をしてみることをお勧めします。
JX300xpシステムは浙江中控の比較的有名な制御システムで、XP313は6チャンネルの電流信号入力用、XP351は8チャンネルの電流信号入力用カードです。総ポイント数をチャンネル数で割ることで、カードの数を算出できます