【毎週水曜 問題16】2017.09.14

2017-09-14View Original

Thread Content

bg9.pngに返信すると、前回の解答(計算問題)が確認できます。あるタンクに設置されている二重フランジ式液面計の送信器において、液面計の下側フランジの位置が液面の下限となっています。この下側フランジからの距離h1は0.5mです。図の通り、測定対象となる媒体の密度はρ1=960kg/m3で、上下のフランジの中心間の距離はh2=5mです。液面計の調整範囲は-47kpa~-3.8kpaです。しかし、ダイアフラムが破損したため、新しい二重フランジ式液面計に交換することになりました。新しい二重フランジ式液面計のキャピラリー内の液体の密度はρ3=1060kg/m3です。では、交換後の液面計の送信器の調整範囲はどうなるでしょうか?(g=10m/s2) 答えは:-53kpa~-9.8kpa( 今回の問題は以下の通りです: (単一選択問題)現場で使用される差圧式流量計で、測定範囲は40kPaであり、対応する最大流量は16t/hです。差圧が10kPaのとき、変換器の出力電流および対応する流量は( )A、12mA 8t/h B、8mA 4t/h C、8mA 8t/h D、12mA 12t/h —————————————————————————————————————————————————————————————— 評価基準:間違っている場合は2ポイント、*正解*だが不完全な場合は3~6ポイント、正しくて詳細な説明がある場合は8ポイント、さらに*補足的な正解*がある場合は10~15ポイントとなります。この基準に従って評価してください。注:回答後に編集履歴がある場合、参加分のみ与えられる。連続して悪意のあるスパム投稿を行うごとに財産値が2減少し、上限はない。純粋な数字、純粋な絵文字、無意味な文字の入力など、回答と関係のないものはすべて悪意のあるスパム投稿と見なされる。警告を3回受けた後は減点が開始される
Reply #22017-09-14
現場で使用可能な差圧式流量計で、測定範囲は40kPaであり、これに対応する最大流量は16t/hです。差圧が10kPaのときのトランスミッタの出力電流および対応する流量は( )A、12mA 8t/h B、8mA 4t/h C、8mA 8t/h D、12mA 12t/h
Reply #32017-09-14
A、12mA 8t/h 現場で使用されている差圧式流量計で、測定範囲は40kPaであり、これに対応する最大流量は16t/hです。差圧が10kPaの場合、トランスミッターの出力電流および対応する流量は(A、12mA 8t/h)です。A、12mA 8t/h B、8mA 4t/h C、8mA 8t/h D、12mA 12t/h
Reply #42017-09-14
A、12mA 8t/h
Reply #52017-09-14
Aのヘッダーを平方根化すると、出力は流量信号と見なすことができる。4~20MAは0~16t/hに対応する。測定範囲は40KPAで、平方根を取ると6.3となり、これは4~20mAが差圧の平方根で0~6.3に対応することを意味します。実際に10kPaを測定した場合、平方根は3.16となり、これは満量程6.3の半分に相当し、4~20mAの測定範囲の半分、つまり12mAに対応します。また、これは0~16t/hの半分、つまり8t/hにも相当します

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.