APCにおけるCVの優先順位

2017-09-14View Original

Thread Content

教えてください。APCプリコントロールにおいて、制御対象変数の優先順位はどのように決定されるのでしょうか?工程要件に基づくのでしょうか?例えば、ガスフェーズプロパン除去塔におけるCVの優先順位が、リターンタンクの液面高>塔頂温度=塔底温度>リターン供給比率となっているのですが、この順序はどのように決められているのでしょうか?
Reply #22017-09-14
ここはほとんどがメンテナンスを行っており、APCの制御装置には普通の人は手を出せません。
Reply #32017-09-14
これは本質的だね。通常は技術部門で最終的な説明が行われ、その際に確認されます。図面がなければ、まず工程の要求に従って作業を進めても構いません
Reply #42017-09-15
一般的には工程管理の要件に従いますが、リフロータンクの液面をCvで設定する例は見たことがありません
Reply #52017-09-15
使っているAPCソフトウェアはどこのものか、ちょっと教えてもらえますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.