シーメンスS7-200、200SMART、300、1200、1500のカード構成。

2017-09-14View Original

Thread Content

この投稿は最終的にzxb1990によって2017年9月15日09:37に編集されました。シーメンスのS7-200、S7-200SMART、S7-300、S7-1200、S7-1500におけるカードの構成についてです。これらのタイプのコントローラーでは、CPUカードとI/Oカードに加えて、他に何が必要でしょうか? 例えば、200システムには電源モジュールは必要なく、1500の場合は電源モジュールが必要です。 各システムの標準装備は何か知りたいです ベース、インターフェースモジュール、接続ケーブルなどは、あるシステムでは使用されますが、別のシステムでは使用されないこともあります。
Reply #22017-09-15
この投稿は、2017年9月15日12時35分にzxb1990によって最終的に編集されました。インターフェースモジュールは、複数のラック構成を利用する際に、メインラック(または中央ラック)と拡張ラックを接続するために使用されます。つまり、1つのラックだけでは現在のニーズを満たせないが、新しいサブステーションを追加する必要もない場合に、新たなラックを追加する必要があります。そうした状況でインターフェースモジュールが役立ち、メインラックとサブラックを接続するのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.