可燃性ガス警報検出において、検出器の現場用音声・光警報点、警報盤またはDCSシステム内の高・低警報点、さらに連動ファンの警報点としてどれくらい設定するのが適切か?一致する必要がありますか?
Reply #22017-09-15
可燃性ガス警報値:第一段階の警報は爆発下限の25%、第二段階の警報は爆発下限の50%です。
Reply #32017-09-19
国標GB50493では、1級は25%LELを報告し、2級は50%LELを報告することと規定されている。1級は警報に該当し、2級は連鎖が必要です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.