新規プロジェクトにおけるSIS制御の導入意義と制御方策

2017-09-17View Original

Thread Content

このプラントは1980年代に製造された大型の化学プラントで、間もなくSISシステムが導入される予定です。しかし、以前SISを扱ったことがないため、どなたか説明していただけませんか。元々のプラントのDCSシステムは横河3000ですが、これからSISとDCSはどのようにしてプラントを制御するのでしょうか。それぞれの役割は何でしょうか。Triconシステムが使用されると聞いていますが、これら2つのシステムのソフトウェアには関連性があるのでしょうか。SISに関するソフトウェアやハードウェアの資料をご提供いただける方はいませんか?
Reply #22017-09-17
DCSは通常制御を、SISは安全連鎖を担当します。2社の製品は互いに通信が可能で、DCS上で1つの画面を作成することで切り替えや連動制御を容易に行えます。SISのワークステーションは計器室に設置され、オペレーターが操作することは許可されていません。SISの資料フォーラムがあり、メーカーもトレーニングを提供します。
Reply #32017-09-17
Triconシステムに関する百度の資料はたくさんあります。どのポイントが2つのシステムで共通して使われているのか、またどの信号がどちらのシステムから送信されているのかを確認してみてください
Reply #42017-09-17
2つのシステム間は通常、ModbusまたはModbus TCPで通信します。80年代のヨコガワはCS1000だったような?現場のモジュールがFIOシリーズの場合は、ALR121またはALE111が搭載されているかを確認する必要があります。TRICONは一般的にTCM4351Bを搭載し、MODBUSおよびMODBUS TCPに対応しています
Reply #52017-09-19
横河のSISを使った方がいいんじゃないですか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.