皆様にお伺いします。高圧水素用レベル変換器の選定についての悩みです。圧力は200キログラム、温度は260度で、現在3取り2方式のインターロックにはすべてダブルフランジタイプが採用されていますが、個人的には適切ではないと思います。まず第一に、ダブルフランジタイプのダイアフラムがこのような高温に耐えられるのでしょうか?第2の3台の液面計は、異なる測定方式を選ぶべきではないでしょうか? どなたか答えてください、よろしくお願いします!
1 二重フランジ式のダイアフラムでは、この温度には耐えられません。
2 同じタイプのものを3台使っても問題ありません。媒体が詰まりにくい場合は、凝縮タンク付きの通常の差圧変換器を使って液面を測定することをお勧めします。
私たちの設計では、2台の液面計を2重化し、さらに3つの液面スイッチを2重化しています。おっしゃっている260度のダブルフランジ式ダイアフラムに問題はないはずです。具体的には、使用する充填液を選べばよいのです。
現在では300度まで可能だと言われていますが、あなたの案の欠点は漏れ箇所が多く、高圧測定回路には向いていないことです。
260度の二重フランジ式ダイアフラムには全く問題ありません。シリコンオイルは高温用を使用し、ただし北方ではキャピラリーに保温処理を施す必要があります。高品位オイルは比較的クリーンで、コストを節約したい場合は通常の差圧変送器を使用しても問題ありません。危険物質を貯蔵するタンクエリアやタンクにおいては、同じ液面を複数の異なる測定方法で測定することが求められますが、再製造プロセスでは特別な要件は見られません。それに、圧力が高い以外には特に何もありません。
ありがとう!高温度用のシリコンオイルを選ぶべきです。。。あなた方は液面スイッチも追加したんですね。それも連通管に取り付けるんですか?
ありがとう!ただ、通常の差圧変換器を使う場合、隔離液を注入する必要があるのでしょうか?
液面スイッチは、連続的に液面を測定するための開口部と同じ位置に設置してはならず、安全性の観点からです
ご質問の件について、お答えしましょう。第一のフランジ式ダイアフラムは、このような高温度に耐えられるのでしょうか?二重フランジ式差圧変送器の耐高温性は主にシリコンオイルに依存しており、一般的なシリコンオイルの耐温範囲は-10~250度セルシウスで、ご要望を満たすことができます。もし不安であれば、耐温範囲が-20~400度セルシウスの超高温用シリコンオイル(KN3.2シリコンオイル)を使用することもできます。高圧水素液面計であるため、できれば二重フランジ式を使用し、接液用のダイアフラムには水素の浸透を防ぐために316Lメッキダイアフラムを選ぶのが最適です。具体的な仕様が必要な場合は、パラメータをダイレクトメッセージで送っていただければ、選定をお手伝いします!:lol:lol
ありがとうございます。まだ先生のお考えが完全には理解できません。毛細管にも保温用のヒーターが必要なのでしょうか?それと、異なる測定方法が必要ですか?
ありがとう!もう一つ質問があります。皆さん、答えてください。設計院が機種選定の際にNACE MR0175を満たす必要があると言ったのは、どういう意味でしょうか?
ありがとう!もう一つ質問があります。皆さん、お答えいただけますか。これも水素プロジェクトに関するものですが、設計院が機器の選定時にNACE MR0175を満たす必要があると言っていますが、これはどういう意味でしょうか?
DC704シリコーンオイルの使用温度は0~315℃、DC705シリコーンオイルの使用温度は20~350℃です℃
北方のキャピラリーでは保温が必要ですが、これは必須なのでしょうか?華北や華東地域にいるよりも
北方のキャピラリーでは保温が必要ですが、これは必須なのでしょうか?華北や華東地域にいるよりも
MR0175は硫化物応力腐食に対して耐性があり、H2Sを含む環境で使用されます。高圧水素処理には微量のH2Sが含まれているため、液体に触れる配管や部品はMR0175に準じて処理する必要があります。以前はMR103も使用されていました