ボイラー液面計の選定

2017-09-21View Original

Thread Content

皆さんのボイラー用液面計には、制御用として一般的にどのような液面計が使われていますか?こちらではなぜ制御用に磁気式液面計を選んでいるのでしょうか。二重フランジ式は単なる表示用に過ぎませんが、何か特別な要件や説明はありますか?
Reply #22017-09-21
磁気式液面計は、より敏感で信頼性も高いです。
Reply #32017-09-22
磁気式液面計の使用状況はいかがですか?メンテナンス量はどうですか? 二重フランジ式でボイラーの液面を測定するのは正確か?
Reply #42017-09-22
もう一度お聞きしますが、お使いのボイラーはどのクラスですか?中圧ですか? 操作温度圧力はおよそどのくらいですか?
Reply #52017-09-22
平衡容器+差圧変送器測定
Reply #62017-09-22
ボイラーのドラム、圧力差、コンデンサ、電気接点、磁気タップ、ガラス板、石英管、ミカ水位計。。。。。
Reply #72022-06-21
磁気式液面計が使用でき、遠隔送信機能やスイッチもオプションで選択可能です
Reply #82022-06-22
誤った液面計測を防ぐため、3種類の異なる計測原理を持つ液面計が必要である。例:差圧式+ミカ双色+電接点。
Reply #92022-06-30
電気接点は使い物にならないですよね。私の脱酸器も電気接点を使っているのですが、炉水の導電率が低すぎるため、ずっと動作しません。ドラム缶は、ガラス板2枚とバランスタンク2セットを選びます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.