E+Hの電子式ダブルフランジ型差圧式液面計を使ったことはありますか?

2017-09-21View Original

Thread Content

こちらで工事を始めた際、このようなものを2台使用しました。供給業者によると真空タンク内の液面を測定できるとのことですが、私は二重フランジ式では正確には測れないはずだと言い、浮子式を使うことを勧めました。しかし彼女は大丈夫だと言い、時には正確で時には不正確だとのことです。私が2回にわたってその計器で真空度を測定してみたところ、600mbarの時は不正確でしたが、150mbarになると正確に測れました。私は「この計器は真空度に関係しているのでしょう?低真空では正確に測れるけど、真空度が高くなると使えなくなるんですよね」と言いました。すると彼女は問題ないと言いました。私は、この種の計器を使ったことがある人や、二重フランジ式で真空タンクの液面を測定したことがある人はいないか尋ねてみました
Reply #22017-09-22
選定を間違えたような気がする。真空タンクには普通、二重フランジ式の液面計は使わない
Reply #32017-09-22
私の理解では、電子式差圧原理とは、高圧側と低圧側の2つの圧力変換器で測定された圧力値を引き合わせ、それによって液面位置を算出するものです。センサーが表圧タイプの場合、タンクの上面側の低圧側は真空状態になるため、低圧側のセンサーから送られてくる圧力値は負の値になります。2つの数値を引き合わせると間違った結果になるはずです;センサーが絶対圧型の場合、高圧側と低圧側の測定基準点はどちらも絶対真空を基準とし、測定される圧力値はすべて正の数となり、差し引いた圧力差も正しくなるため、測定値も正しいはずです。
Reply #42017-09-22
どのような媒体を測定し、測定範囲はどれくらいで、負圧はどの程度になりますか?具体的にしてから、選定しやすくなります
Reply #52017-09-22
どのような媒体を測定し、測定範囲はどれくらいで、負圧はどの程度になりますか?具体的にしてから、選定しやすくなります
Reply #62017-09-22
真空タンク内の液面を測定するには、真空静圧遠隔伝送型差圧変換器を使用する必要があります。そうしないとダイアフラムボックスが簡単に損傷してしまいます。結局のところ、長期間にわたって真空状態で稼働させるため、また接液温度もそれに大きな影響を与えます。参考までにサンプルをお送りしますので、ご覧ください。何か分からない点があればメールでご連絡ください。選定を手伝います。メールアドレスは354301990@qq.comです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.