ダブルフランジ式圧力差式液面計の目詰まり

2017-09-22View Original

Thread Content

反応タンクには二重フランジ式の圧力差式液面計が使用されているが、反応液に固体粒子が含まれているため、それらが下部の圧力伝達板の前にある短い接続管内に沈着し、誤った液面値が生じる。 この種の液面計の圧力伝達板には、反応釜の壁面に密着して取り付けられ、中央に導管がないものはありますか?
Reply #22017-09-22
はい、ダイアフラム式トランスミッターで十分ですが、反応釜には穴を開ける必要があります。その場合は、両側にそれぞれ洗浄用の通路を設けた方が良いでしょう。
Reply #32017-09-22
賛成!洗浄液を加える。でも、水を取るのは問題だ!
Reply #42017-09-22
ダブルフランジを選ぶ際に挿入式フランジ、つまり凸型のダイアフラムを使用し、挿入深さを短い管よりも深くすれば解決できます!
Reply #52017-09-24
取水の方が反応釜の開孔より簡単でしょう
Reply #62017-09-25
現在、両方のフランジには洗浄用リングが付属しており、入口に遮断弁を設置し、プログラムによって自動的に循環洗浄を行うことで問題を解決しています
Reply #72017-09-25
先に言った人が、凸型のダイアフラムを選ぶのはあまり現実的ではないと言っていました。バルブがあるため、一般的には洗浄リングが取り付けられます。
Reply #82017-09-25
レーダーや超音波式物位計を用意しよう
Reply #92023-05-09
反応釜の中には固体粒子と洗浄液が入っており、さらに材料の粘度も考慮する必要があります。二重フランジ式のキャピラリーを使用し、下フランジのH端に凸面フランジを取り付ける方法は一時的な対処策に過ぎず、根本的な解決にはなりません。レーダーなら問題を解決できます。
Reply #102023-05-12
下部フランジの圧力取り出し口は垂直でなければならない。反応器の下側出口配管(配管部分は移動させる)を考慮し、今後の装置設計では出口を垂直にする。
Reply #112023-05-15
パイプの結晶の主な原因は温度が低すぎることによるものでしょう。断熱処理をすれば解決できるはずです。 もう一つ質問があります。反応釜は非連続生産なのに、なぜ短絡を入れるのでしょうか?直接、底に接続してはだめですか?問題が発生したら、止めて液面を調整してから再生産したらどうですか?結晶しやすい反応釜の底部バルブは、みんなこのように取り付けられているのではないですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.