レーダー式液面計の干渉問題

2017-09-23View Original

Thread Content

私たちのタンクエリアには3基のタンクがあり、現在レーダー式液面計が設置されています。 そのうちの1台は正常に表示され、他の2台は、それぞれ単独で接続した場合はどちらも正常だった。 これら2台を接続するだけで異常が表示され、時には2台ともどちらか一方のタンクの液面を表示することがあります。 現在、回線は新しいものに交換され、通路も変更され、もはや1つのモジュール上にはありません。 頭が痛い、助けてください、達人の皆さん
Reply #22017-09-23
ありがとう、弟さん。どこのブランドのレーダー掘りなの?ナチスのものじゃないの? 。 レーダー狂人、間欠性精神病か。。。様々な発狂や病気は起こり得る~~~~予測不可能だ。。。 。
Reply #32017-09-23
この投稿は最後に、う①点ゞによって2017年9月23日17時19分に編集されました。さっき見間違えましたが、バス用のレーダーですか?それとも何でしょうか、詳しく説明していただけると助かります。回路に干渉があるようで、一般的なバスではこのような問題が起きやすい気がします
Reply #42017-09-23
説明を少し簡略化します。まず、優れたレーダーを3つの回路にそれぞれ取り付け、各回路に問題がないか確認します。もし問題があるのが単体のレーダーだけなら簡単ですが、回路自体に問題がある場合は、そう簡単ではありません
Reply #52017-09-24
現場でも同じタンクの液面が表示されるはずがないでしょう?もしシステムが同じタンクの液面を表示している場合、システムプログラムに問題がある可能性が高いです。
Reply #62017-09-27
バスのような感じ? アドレスが衝突していますか?
Reply #72017-10-19
レーダーに問題があるわけではなく、あなたの配線に問題があるようです
Reply #82017-10-21
バス型の場合、回路の干渉は非常に激しいです。
Reply #92017-10-22
現場の表示も異常ですか?DCSの場合、コンフィグレーションで合っていますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.