HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

空気圧調節バルブ

2017-09-24View Original

Thread Content

空気圧調節弁が空気を失った後、現在の状態を維持するのか、それとも空気を失った後に動作するのか。例えば、スプリング付きの薄膜調節弁が空気を失った後の状態や、スプリングのない調節弁が空気を失った後のバルブの状態はどうなるのか?また、スイッチ状態のみの二重コイル式の2位置電磁弁では、空気が抜けた後の電磁弁の状態は?ありがとう!
Reply #22017-09-24
空気操作式調節弁にはオープン型とクローズ型があり、オープン型は空気供給が途絶えるとバルブが閉じます;気密式では、空気が漏れるとバルブが開きます。最も簡単な判断方法は、バルブに空気がない時の状態を見ることです....
Reply #32017-09-25
2階で述べたように、バルブの選定にあたっては、プロセスの要求に応じて開放型と遮断型があります。PID図にはF.C(空気開)とF.O(空気閉)があります
Reply #42017-09-25
調節弁にはFCとFOがあり、スプリングの有無に関わらず同じです。FCは排気バルブが閉じ、FOはその逆です。スイッチ状態のみの二重コイル式電磁弁で制御されるのは、二重シリンダー式スイッチバルブであり、二重シリンダー式スイッチバルブは空気が抜けてもバルブは元の位置のままである。
Reply #52017-09-25
バルブには一般的に、故障時閉鎖、故障時開放、および故障時維持というモードがあります。いわゆる故障とは、電源やガス供給が途絶えた状態におけるバルブの状態であり、これも安全な状態です
Reply #62017-09-25
バルブには一般的に、故障時閉鎖、故障時開放、および故障時維持というモードがあります。いわゆる故障とは、電源やガス供給が途絶えた状態におけるバルブの状態であり、これも安全な状態です
Reply #72017-09-25
調節弁は、常開型か常閉型かによって異なります。常開型の場合、空気が供給されなくなっても開いた状態のままです。一方、常閉型の場合は、空気が供給されなくなると閉じた状態に戻ります。 デュアルコントロール式の電磁弁は、空気があってもなくても電磁弁の状態に影響しません。電源が切れても電磁弁は電源が切れる前の状態を維持します。これがデュアルコントロール式電磁弁が選ばれる理由です
Reply #82017-09-25
気開弁か気閉弁かはプロセスによって決定され、特に特殊な状況下でバルブが実行すべき動作に基づいて空気圧バルブが選定されます。プロセスをしっかり理解し、インターロックの仕組みを明確にすれば、どの部位にどの種類のバルブが必要かは自然とわかってきます。
Reply #92017-09-25
バルブがオープン型かクローズ型かを見ればいいんです! 主に故障時の状況を、安全の観点から考慮するためです
Reply #102017-09-25
それはあなたの選択次第です。開放バルブ、閉鎖バルブ、および保持バルブ。
Reply #112017-09-26
つまり、調節弁の正逆作用と単一・二重電磁弁を選択する問題です。これは工程や安全要件に応じて選択します。故障時には、オンかオフか、または保持状態か。工程の流れや制御要件をしっかり理解すれば、この問題も自然と解決されます。
Reply #122017-09-26
空気圧調節バルブは選定次第です。FC・FO、二重気路、電磁弁、単一コイル、電源切れで空気が抜けるとバルブが閉じる。二重コイル、電源切れで空気が抜けても開いたまま
Reply #132017-09-27
空気圧式調節弁には、空気圧薄膜式調節弁と空気圧ピストン式調節弁があります。薄膜式の場合、気開式と気閉式があり、気開式の場合はガス供給が止まると閉じた状態になり、逆に気閉式の場合は開いた状態になります!ピストン式には、単動式と双動式があります。単動式の場合、エアオンタイプとエアオフタイプに分かれ、エアが供給されなくなるとエアオンバルブは閉じた状態に戻り、エアオフバルブは開いた状態に戻ります。一方、双動式の場合は、エアが供給されなくなっても元の状態が維持され、バルブは動きません!電磁弁の状態は、通電・断電のみに関係し、空気の有無とは関係ないのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.