自動バルブは自動状態から手動状態に自動的に切り替わる

2017-09-25View Original

Thread Content

皆さん、計装の専門家の方々にお伺いします。コンピュータ上の自動バルブが突然手動に切り替わり、RSTが赤くなってしまい、自動モードに戻すにはRSTをクリックする必要があります。これはどういう原因でしょうか?
Reply #22017-09-25
:異なるメーカーが異なる機能ブロックを使用すると、異なる故障現象が生じます。ですから、使用しているDCSやPLCのメーカー名を教えていただき、さらにどのような機能ブロックを使っているかもお知らせください。 例えば横河DCSの場合、出力回路が開路するとPID OOPアラームが発生し、同時に手動モードに切り替わります
Reply #32017-09-26
ありがとう!私はプロセスの担当者です。この不具合が何度も発生したため、計装制御の担当者に尋ねても明確な回答が得られなかったので、こちらのフォーラムで相談しに来ました。
Reply #42017-09-26
私たちの機器は20年も前のもので、アメリカ製のMAX1000を使用しています
Reply #52017-09-26
プログラムが暴走して、一瞬で変な動作をし始めちゃった~~~~~スマホでもよくこんな小さな不具合が起こります。例えば音量が急にずっと小さくなってしまうとか——設定を変更しないと元に戻せません。 。
Reply #62017-09-26
このようなことが起こるのは、干渉が関係している。。。プログラムが暴走した後、システムはリセットして再起動すべきだった。
Reply #72017-09-28
オーバースケールになると自動的に手動に切り替わります
Reply #82018-01-12
皆様のご心配に感謝します。メーカーのスタッフの協力により、問題は解決しました。ハードウェアの問題で、接地が不十分でしたが、接地線自体には問題ありませんでした。
Reply #92018-01-13
怪博士、すごい!もっともだ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.