デジタル表示式コントローラー付き電磁弁

2017-09-26View Original

Thread Content

デジタル表示器のアラーム出力をリレーとして使用し、25度で電磁弁Aを開き、35度になると電磁弁Aを閉じます。ほとんどの時間、温度は25度から35度の間にあり、バルブはほぼ常に開いた状態ですが、デジタル表示器の1つのアラーム出力だけを使ってアラームのヒステリシスにより制御することは可能でしょうか?
Reply #22017-09-26
できます。温度の遅れが大きいため、制御範囲や計器の選定を考慮する必要がある。制御要件に応じて、アラーム(制御)ポイントを30度に設定することができ、これにより電磁弁はほぼ28度から32度の間で切り替わります。もし工程が安全性において厳格な要求を持つ場合は、その制御方法を考慮する必要があります。
Reply #32017-09-26
戻り差は不確定なので、高温・低温の制御には2つの警報点を使用するのが最善です。
Reply #42017-09-26
デジタル表示器の高値・低値信号を使って接続し、スイッチ信号が不足する場合は中間リレーを追加する
Reply #52017-09-27
それなら他のチャネルは何のためにあるの?入力が2つあるの?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.