Thread Content
この投稿は最終的にRSchufaqiによって2017年9月26日10時14分に編集されました。1.一般原則(1)単位および目盛り 温度計の目盛りの単位は、一律に摂氏温度(℃)を使用する。(2)検出(測定)素子の挿入長さ 1)挿入長さの選定は、検出(測定)素子を、測定対象媒体の温度変化に対して感度が高く代表的な位置まで挿入することを原則とする。しかし、一般的には交換を容易にするため、装置全体で1段または2段の長さを統一して選ぶことが多い。 2)煙道、炉床、および断熱材を使用した建築物に設置する際は、実際のニーズに応じて選定しなければならない。(3)検出(測定)素子の保護カバーの材質は、装置または配管の材質よりも劣ってはならない。定型製品の保護カバーが薄すぎる場合や耐食性に欠ける場合(例:ケーシング付き熱電対)は、別途保護カバーを取り付ける必要がある。(4)可燃性・爆発性のある場所に設置される接地電極付きの温度計、温度スイッチ、温度検出素子、トランスミッターなどは、防爆型を選択しなければならない。2.現場用温度計の選定(1)精度等級 1)一般工業用温度計:1.5級または1級を選択する。 2)精密測定および実験室用の温度計:0.5級または0.25級を選ぶべきである。(2)測定範囲 1)最高測定値は計器の測定範囲上限値の90%を超えず、通常の測定値は計器の測定範囲上限値の約1/2程度である。 2)圧力式温度計の測定値は、計器の測定範囲上限値の1/2~3/4の間でなければならない。(3)バイメタル温度計 1)測定範囲、作動圧力、精度の要件を満たす場合は、優先的に選択すべきである。 2)ケースの直径は一般的にφ100mmを選択し、照明が悪く、高い場所にあり、観察距離が遠い場所ではφ150mmを選ぶべきである。 3)計器ケースと保護管の接続方法は、一般的に多方向式を選択するが、観測の便宜を考慮して軸方向式または半径方向式を選ぶこともできる。(4)圧力式温度計は、-80℃以下の低温環境や、近距離からの観察が不可能な場所、振動がある場所、または精度の要求がそれほど高くない現場や制御盤での表示に適しています。(5)ガラス温度計は、高い精度が求められ、振動が少なく、機械的な損傷がなく、観察しやすい特別な場面でのみ使用される。しかし、水銀の害のため、ガラス製の水銀温度計は使用しない方がよい。(6)ベース型計器 現場または制御盤に設置する測定・制御(調節)計器としては、ベース型の温度計器を選用することが望ましい。(7)温度スイッチは、温度測定において接点信号の出力が必要な場合に適しています。
この投稿は最終的にRSchufaqiによって2017年9月26日10時11分に編集されました。3.集中温度計の選定(1)検出(測定)素子 1)温度測定範囲に応じて、適切な目盛り値を持つ熱電対、熱抵抗、またはサーミスタを選択する。 2)熱電対は一般的な場面に適しています。熱抵抗は振動のない場所に適しています。熱抵抗体は、反応速度が速いことが求められる場面に適しています。 3)測定対象の応答速度の要求に応じて、以下の時間定数を持つ検出素子を選択できる:①熱電対:600秒、100秒、20秒の3段階; ②熱抵抗:90~180秒、30~90秒、10~30秒、および<10秒の4段階; ③サーミスタ:<1秒。 4)使用環境条件に応じて、以下の原則に従って接続箱を選定する:①通常型:条件が良い場所; ②防飛散型、防水型:湿潤または屋外の場所; ③防爆型:可燃性・爆発性のある場所; ④ソケット式:特別な場面でのみ使用可能。 5)一般的な場合はねじ接続方式を採用できるが、以下の場合にはフランジ接続方式を採用すべきである:①機器、ライニング付き配管、および非鉄金属製配管への取り付け時; ②結晶、瘢痕形成、閉塞、および強腐食性媒体:③可燃性、爆発性、および劇毒性媒体。 6)特別な状況で使用される熱電対、熱抵抗:①温度が870℃を超え、水素含有量が5%以上の還元性ガス、不活性ガス、および真空環境では、タングステン・レニウム熱電対またはブロー式熱電対を使用する; ②装置、配管の外壁および回転体表面の温度は、表面型またはケーシング付き熱電対、熱抵抗を使用する; ③硬質固体粒子を含む媒体には、耐摩耗型熱電対を使用する; ④同一の検出(測定)素子保護カバー内で複数点の温度測定が必要な場合は、複数点式熱電対を使用する; ⑤タンタルなどの特殊保護管材料を節約したり、応答速度を向上させたり、部品が曲がった状態で取り付けられている場合にそれを検出する必要がある場合には、ケーシング付き熱電対を使用することができます。(2)トランスミッター 1)標準信号を受信して表示する計器に付随する測定または制御システムには、トランスミッターを使用する。 2)設計要件を満たす場合は、計測と送信が一体化されたトランスミッタの使用を推奨します。(3)表示計器 1)単点表示の場合は一般的な指示計を、多点表示の場合はデジタル式指示計を使用するのが適している。過去のデータを確認したい場合は、一般的な記録計を使用するのが適切である。 2)信号警報システムでは、接点信号出力機能を備えた指示計または記録計を選択することが望ましい。 3)多点記録には中型記録計(例:30点記録計)を使用することが望ましい。4.付属機器の選定(1)複数の場所で1台の表示計器を共有する場合は、信頼性の高い切替スイッチを選ぶべきである。(2)1600℃以下の温度は熱電対を用いて測定するが、冷却端の温度変化により測定システムが精度要件を満たせなくなり、かつ付属の表示計器に冷却端温度の自動補正機能がない場合は、冷却端温度自動補正器を使用すべきである。(3)補償導線 1)熱電対の本数、目盛り番号、および使用環境条件に応じて、要求を満たす補償導線または補償ケーブルを選定する必要がある。 2)使用環境温度に応じて、異なる等級の補償導線または補償ケーブルを選択する:①-20~+100℃の場合は通常級を選択する; ②-40~+250℃の場合は耐熱グレードを選択します。 3)断続的な電気加熱や強い電界・磁界がある場所では、シールド付き補償導線またはシールド付き補償ケーブルを使用すべきである。 4)補償導線の断面積は、その敷設長さにおける往復抵抗値、ならびに接続される表示計器、変換器、またはコンピュータインターフェースが許容する外部抵抗に基づいて決定しなければならない。
学びました、応援しています。出典を掲載してもらえないでしょうか