HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

現場計器のお助け

2017-09-26View Original

Thread Content

当工場にはいくつかのタンクがあり、圧力変換器と遠隔式液面計が設置されていますが、現場での表示はすべて0で、コンピュータ上ではフルスケールを示しています。電流を測定すると、どれも30~40ミリアンペアです。私たちの計器はすべて壊れてしまったのでしょうか、それとも配線に問題があるのでしょうか?
Reply #22017-09-26
何か妨害信号が入ってきているようだ。 まず現場を離れ、信号発生器で信号を送り、故障の原因を調査する
Reply #32017-09-26
情報が少ないですね。計器のおおよそのタイプや、現場で表示される内容など、詳細に教えていただくことをお勧めします。また、現場で電流を測定してみるのも良いでしょう
Reply #42017-09-26
2-20mAのトランスミッタの最大電流は23mAを超えてはならない。
Reply #52017-09-26
情報量が確かに少なく、正確に判断するのは難しく、推測するしかない:1.これらのポイントがすべて同じモジュールに接続されているかを確認し、もしそうなら、このような状況が同時に発生するのはカードに不具合がある可能性が高く、プロセスチェッカーを使って信号を送信してカードを検査し、さらに確認する必要がある;2.異なるカードで同時に同じ症状が現れた場合、現場の計器に水が入っていないかを確認してください;3. セーフガードがある場合は、まずセーフガードの入出力信号を確認する;4.どれも該当しない場合は、計器を一つずつ順番に調べて故障箇所を特定し、配線やシールドの確認、アースなどをチェックするしかありません
Reply #62017-09-26
1、圧力変換器や、その他の2線式4~20mA出力方式の計測器では、回路自体の出力上限電流、つまり保護電流は、一般的に28mAを超えることはありません。
2、現在測定されている電流は30~40mAであり、かつ計測器の現地表示値と出力信号値との間に大きな差があります。
3、それでは。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 兄は10000文字を省略した {:3_51:} 。
Reply #72017-09-26
この投稿は、2017年9月26日13時27分に1111111によって最終的に編集されました。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
Reply #82017-09-26
まず、測定が正しいかを確認します。もし測定値が正確なら、問題は送信ユニットにあると考えられますので、干渉がないかをチェックし、次に配管が詰まっていないかを確認します。最後に、送信器を取り外して検証を行います。
Reply #92017-09-26
ところで、設置する前に、工場で計器の校正はしましたか?取り外しが困難な場合は、制御室でまずこれら2台のレベル計のチャネルが正常かどうかをテストしてください(セーフガード、カード、設定)。問題なければ、線を合わせてください。問題なければ、表を分解して戻しましょう。
Reply #102017-09-26
圧力変送器と液位計の表示部に水が入っていないか確認してください。以前、現場の計器の表示値とDCS上の値が異なるケースがありましたが、それは現場の計器に水が入っていたためです
Reply #112017-09-26
トランスミッタの出力電流がゼロとフルスケールで4~20mAに対応しているか、配線は正しいかを確認し、信号発生器で4~20mAを送信してDCSが正常に動作するかをチェックしてください。現場の問題なのかキャビネット内の問題なのかを判断し、その後範囲を絞っていきましょう。
Reply #122017-09-26
隔離弁が取り付けられている場合は、まずバルブを閉じて圧力変換器を取り外し、大気圧の状態でどれくらいの電流が流れるかを確認します。それでも測定範囲を超える場合は、やはりメーカーに修理を依頼しましょう
Reply #132017-09-27
ダイヤフラムが壊れたと思われるので、計器をそのまま交換します。必要であればプライベートメッセージでどうぞ。
Reply #142017-09-27
30~40ミリアンペア、どこからこんなに大きな電流が来るのか?段階的にチェックし、徐々に除外していくしかない。 新しく導入された装置なのか、既存の装置なのか。現場に設置されているのはどのタイプの計器か。信号はDCSやPLC、それとも別のものに送信されているのか。設定やコンフィギュレーションも正しいか?
Reply #152017-09-27
回線の問題のようです。各回線を検査することをお勧めします。当社でも同様の対応を行ったことがあり、すべて回線に問題があったのです。配線するときに擦れたり切れたりしやすいので、役立てばと思います

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.