現場の二重ローター式流量計、3線式で、パルスがマルチ機能カードに入力されるが、カードで信号が読み取れない。設定ではどのようにすればよいか?
Reply #22017-09-27
チャネルの属性で、チャネルを有効にし、チャネルタイプはpulse input channelを選択します。時にはフィルターの調整も必要で、できれば信号発生器を使ってパルス信号を生成し、DCS側をしっかり調整した上で現場に接続するのが望ましい
Reply #32017-09-27
周波数を与えるかパルスを与えるか、周波数の場合はスタジオ側で表示されますが、現場の信号は読み取れません
Reply #42017-09-27
チャネルのところに、周期を設定するかどうかの制御があり、デフォルトは1.3秒のようです
Reply #52017-09-28
では、現場の流量計をもう一度確認して、パルス信号が出力されているか測定しましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.