ガスボイラーに供給する天然ガス管には、ボイラーの前に開閉弁を取り付ける必要がありますか?このバルブは急速閉鎖バルブですか?バルブの選定パラメータや型番を教えてくれる人はいますか?ありがとう
Reply #22017-09-29
また、天然ガスパイプラインの緊急遮断弁の閉鎖時間はどれくらいですか?規範に要件はありますか?
Reply #32017-09-29
主な要件は、電源投入時に閉じ、手動で開く電磁弁です。
Reply #42017-09-30
口径も、応答要件も、工程パラメータも言わないなら、選ぶことはできない
Reply #52017-09-30
媒体、口径、温度、圧力、バルブ前後の圧力差、流量要件で、どのバルブを選ぶかほぼ決まります
Reply #62017-09-30
ボールバルブを使用する場合、迅速な動作が求められるため、空気圧制御を採用し、できれば速排バルブも併せて設置すると、バルブの動作がさらに速くなります
Reply #72017-09-30
安全性を考慮すると、空気用バルブを追加すべきで、ボールバルブを使用すればよいです。制御しやすい。
Reply #82017-09-30
GB50041-2008の第13.3.2条によると、ボイラー室の外部に、ボイラー室のガス濃度警報装置と連動する総遮断弁を設置する必要がある。使用可能な弁の種類は、空気圧式弁、電動弁、電磁弁である。遮断時間は10秒。弁の選定基準はCJ/T394-2012である。ガス緊急遮断弁
Reply #92017-09-30
学*のところを通りかかったんですが、この問題については詳しく調べたことがありません。ただ、積み込みシステム用の速閉バルブは使ったことがあります。それは空気駆動式で、時間はおよそ2秒ほどです。これがこのシステムの参考になるかどうかはわかりません。
Reply #102017-10-03
これは天然ガス供給業者向けで、天然ガスの漏れが発生した際に遮断して保護するものです;ガスボイラーのバーナーコントロールシステムには、ボイラー機器に異常が発生した際に緊急停止させるための遮断保護弁も設置されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.