カスケード制御の問題について相談します

2017-10-01View Original

Thread Content

私たちのカスケード制御にいくつか問題があり、皆さんのご協力が必要です。 一、2つのステップフィードバック制御があり、外側のステップフィードバックが動作すると、MV値はPV値の変化に追随せず、一定の値を保ち続ける。外側の環は温度で、内側の環は流量です。ステップ制御を導入すると、温度が上昇しても下降しても同じです。外環のMV値は常に変わらないため、内環のSV値も変わりません。調整できない。 二、ステップ応答制御があり、外ループは正常ですが、内ループのMV値はSV値が0になっても0になりません。これはバルブの開度が10%台の時点で既に流量がないことと関係があるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。ありがとう
Reply #22017-10-03
注目:カスケードは自分でやったことがなく、学ぶ*学ぶ*
Reply #32017-10-03
自動で投げてないみたいですね?やはりPV値のトラッキングはないのか?
Reply #42017-10-03
モードが間違っているはずです。一つはCASシリアルモードで、もう一つはAUT自動モードです。
Reply #52017-10-03
投稿者が説明した問題なのか、それとも私の理解が間違っているのかわかりません。 MVは手動出力であり、調整器が手動位置にある場合は自動的に変化しません(自動の場合は自動出力のSVに追従します)。 ですから、問題1において、ステップ応答制御を切っても主制御が手動の場合、前述の状況が発生します。 問題2において、補助調整器が手動の場合、SVの変化によってもMVは変化しません。ただ、ここの投稿者の問題2に対する説明では、副調整器は手動ではないようです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.