どんな有名ブランドだ、自慢するのはうまいな。最近、あるプロジェクトで、顧客が高性能な送信機を欲しがっていて、重慶にあるこのメーカーのものが良いと言われました。私も「わかりました、そのメーカーのものをご用意しましょう」と答えましたが、結局問題が発生しました。 顧客は内部発電機セット用で、真空式です。その結果、送信器の値が-58kpaと-10kpaの間を絶えず変動しており、-58kpaの状態が数日続いた後、再び-10kpaに戻ります。-10kpaは正しい値で、-58kpaは誤った値です。顧客は、もし-60kpa以下に下がっていたら連鎖反応が起きて全体の機械が停止してしまい、そうなれば責任は非常に重大になるだろうと言っています。それは並大抵のことではありません。怒りでたまらないよ、重慶にあるその会社に電話したら、彼らもこれは製品自体の問題かもしれないと認めてくれた。くそっ、どうすればいいんだ?返品して点検してもらうしかない。でも、この場所にあるトランスミッターは分解できないから、1年間そのままにして、来年になって初めて交換されるんだ。つまり、誰もが1年間、停止を防ぐために不安に怯え続けなければならないわけだ。今日は顧客の会議があり、グループの経営陣も全員来ていました。私はその会議でサプライヤーとしての反省を述べました。怒りで死にそう!!!
今、質問したいのですが、電流を止めず、単純に電源を切って交換することもできない状況で、オンライン上でトランスミッターを交換する方法はありますか?
信号発生器でシミュレーションし、その後直接新しいものに交換する。
このメーカーのトランスミッターは、2010年まではかなり優れていましたが、2010年以降はどうしようもなく、使用を推奨しません。特にタービンといった重要な場面ではなおさらです。交換したい場合は、連動装置を解除してから交換するしかありません。タービンの抽出凝縮部は真空状態にあるため、EJA、ローズモント、シーメンス、川儀PDSの真空専用トランスミッターの使用を推奨します!
連鎖制御システムは、連鎖と手動設定値を切り離すことができないのか?
どうやって操作すればいいのでしょうか?トランスミッターはまだシステムに接続されている状態ですが、信号発生器を交換するには、配線を切らないといけないのでしょうか?
DCSには信号強制機能があるので、実現できるはずです
1、へへへ 2、機器が壊れて、交換できないの? すごいな、兄ちゃんにはまだ理解できないよ。宇宙船の翼さえ交換できるっていうのに、指導者なら心や肝臓まで交換できるなんて。。。 {:3_51:}
そのブランドは聞いたこともないし、それにユーザーが自分たちのものを使いたいと言ったんだから、なぜあなたが謝罪しなければならないの?
なぜ交換できないの?なぜ君が謝罪しなきゃいけないの?
4、電子製品で、小さな部品をはんだ付けするものですね。工場が大きいか小さいかは、実際にはあまり関係ありません。小規模な工場や作業場もあれば、大規模な工場や作業場もあります。15年前には、ブライディも私の製品を購入してブランド名を貼り替えていました。また15年前には、シーアイも子会社を通じて、私に回路基板の改良を依頼したことがあります{:3_51:}
5、真空度を測定するんだけど、-100kPaの範囲で、それほど難しくないはず。でも計器の値は50kPaまで振れてしまった。フルスケールの50%ってこと?! うわー、:lol この時計、検査してもいいの? この表は出荷前に、ドリフトテストをしますか? 兄さん、ちょっと驚いたよ。..........
こうしましょう:1、連動機能を解除する。2、停電は許さないのであれば、新しい計器を悪い計器と並列に接続する! 3、不良なデータを切り出す 4、連動機能を復元する {:3_51:} この顧客は本当に手を焼かせるね {:3_51:}
この投稿は最後にnmgsblによって2017-10-2 12:00に編集されました。彼も大手企業なの?川儀のだと思っていた
重要な測定ポイントにはコストを削るわけにはいかない。
重要な制御ポイント、小容量、負圧、そしてロスモント、EJA、保険。
顧客の言いたいことは、手動で操作することができず、電流も勝手に変化してはいけないということです。
この投稿は最後に1111111によって2017-10-2 18:26に編集されました。1、へへへへ、その顧客さんって、わざとあなたを困らせようとしてるんじゃないですか? 。。。このままじゃ彼はただの狂人で、理屈を話さず、無差別に噛みついたり掘ったりするだけだろ? :lol 2、もし計測器の測定範囲が0~-100kPaで、4~20mAに対応している場合、故障した計測器の出力信号が小さいとき、例えば8mA以下のときに、新しい計測器を並列に接続することができます。このときは、まだ新しい計測器をプロセス配管に接続しないでください! この時、新しい計器の出力電流は4mAなので、カードに供給される総電流は必然的に<(8+4)mAとなります。この電流値は-50kPaに対応しており、警報が発動することはありません。3、並列接続した後は、すぐにプロセス配管から故障した計器を取り外し、新しい計器に交換してください。。。新しいメーターに交換したら、古いメーターの配線を外し、交換完了 :lol 。