2017-10-02View Original

Thread Content

トランスミッターの圧力導入管で気相に液体が混入しているのはなぜでしょうか。以前は問題なく動作していましたが、三弁式制御装置を交換しても同じ状態です。どなたか良い解決策をご存知の方はいますか?
Reply #22017-10-02
何を測定するの?温度が低いと凝縮してできる液相でしょう。断熱処理を試したり、圧力導入管の配列や角度を変えてみたりしてはどうでしょう
Reply #32017-10-02
気相管に頑固に凝液が発生する場合の対処法は、1、気相管に伴熱を施すことです; 2、気相管に隔離タンクを取り付け、隔離液を充填して常に液相の状態に保つ。
Reply #42017-10-02
プロパンタンクですが、前回プロパンを積み降ろした後からこの現象が起きています。なぜでしょうか?
Reply #52017-10-02
このプロパンの品質が悪く、水分や重質成分が含まれています。
Reply #62017-10-03
凝縮タンクを増設した方がいいでしょう
Reply #72017-10-03
凝縮タンクは使ったことがなく、電気ヒーターなら問題を解決できるはずです
Reply #82017-10-03
プロパンタンクには切水弁がないのか?
Reply #92017-10-03
多くの場所でこのものが使われています
Reply #102017-10-04
毛細管式ダブルフランジ式液面計に変更すること、または負圧側を液体で満たし、負圧側の圧力取り出し口の出口に隔離タンクを追加することを推奨します。これで負圧側の液体付着問題が解決しました。
Reply #112017-10-04
あなたたちは正の移動をしているはずですね。ダメになったら、定期的に負圧側の液体を排出してください。
Reply #122017-10-05
断熱、ヒートトレイの追加、圧力導管を適切に短くする。
Reply #132017-10-08
気相排出バルブの後に貯液タンクを設置し、その後ろに排出バルブを設けることを検討できます。定期的に排出バルブを閉じて排出バルブを開ければよいのです。
Reply #142017-10-08
圧力導管内の液体を隔離するために凝縮管を設置するか、定期的に排出するための集液タンクを設置する
Reply #152017-10-08
導圧管が長すぎるので、保温を強化しましょう。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.