自己調節弁に関する問題

2017-10-03View Original

Thread Content

1、自己調節弁は計装配管かプロセス配管か? 2、自己調節バルブには、圧力と流量の変動範囲が大きいものはありますか?つまり、安定化能力が比較的強い。 3、ピストンアクチュエータの耐圧はどれくらいですか?漏れますか?ピストンリングには一般的にどのような材料が使われますか?
Reply #22017-10-03
あなたは計装の仕事をしているわけではなく、もっとプロセス関連の仕事をしているようですね。1、調達時には計装担当者が機器の選定を行い、運用段階では会社の方針によって分業されますが、計装やプロセスの分野ならどちらでも対応できます; 2、自己調整弁の圧力安定能力が高いかどうかは、ご自身の制御要件によりますが、一般的には十分対応できます。自己調整弁の役割は、圧力や温度を安定させるためのものです; 3、このピストンアクチュエーターはよくわかりませんが、自動調節バルブのことをダイヤフラムと呼びます。漏れる可能性はありますが、適切な機種を選べば、バルブの品質も問題ないので心配する必要はありません。ピストンにはEPDMのトリアセチレンエチレンプロピレンゴム、NBRのニトリルゴム、302ステンレス鋼があり、他にも覚えていないものもありますが、最終的な選択はお客様の工程上の要求によります。
Reply #32017-10-03
どの部門が管轄するかは、各組織の職務分担次第で、誰が管轄しても構いません。適応性が高い自己調節バルブもあるが、調節精度は依然としてPID調節システムよりやや劣る。
Reply #42017-10-04
フィッシャーの自力式は種類が最も多く、627、1098、ACE95、MR95、T205などがあります。きっとあなたのニーズに合うものが見つかるでしょう
Reply #52017-10-04
1、どの部門が管轄するかは、企業内の分掌に明確な規定がないかどうかで決まる;2、安定性の強さは使用条件によって決まります。強いと弱いは相対的なものであり、対応する使用条件を示す必要があります;
Reply #62017-10-04
ピストンアクチュエータの耐圧はどれくらいですか?この問題。。。。。答えにくいですが、漏れ量についてはIVレベルかVレベルを求めるかによります。一般的にはどちらも対応可能で、充填材にはPTFEやグラファイト、金属などがあり、それは使用条件次第です
Reply #72017-10-04
了解によると、フィルムの耐圧は4キログラムで、調節弁分野のピストンは一般的に7キログラムの耐圧があり、自力弁分野では耐圧40キログラムでも問題ないとのことです。私が言う漏れとは、ピストンアクチュエーターの漏れ量のことです。結局のところ、ピストンがあるわけですから
Reply #82017-10-04
先ほどお話ししたフィッシャー社の627とMR95という2つの製品では、入口圧力は最大で6.89MPaに達し、4キログラムよりもはるかに高いです。詳細については、各メーカーにお尋ねください
Reply #92017-10-04
ダイアフラムの有効面積とは、圧力が作用した際にダイアフラムが発揮する有効な力の等価面積のことで、有効面積が大きいほど、過圧またはスプリングの下限値が一定の場合に出力も大きくなります。この力とプロセス配管内の媒体は別物ですが、投稿者様は何を知りたいのでしょうか?
Reply #102017-10-04
私が注目しているのは:1、オートマチックバルブのアクチュエータ:ダイヤフラム式の耐圧はどれくらいか?ピストン式の漏れ状況は? 2、バルブ本体部分はすべて速開式ですか?調節能力はどうですか?例えば調整比などです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.