HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

工業用オンラインpH計の選定方法

2017-10-04View Original

Thread Content

工業用オンラインpH計の選定方法は? いずれもいくつかのパラメータが必要ですが、媒体や温度、圧力以外に、他にどのようなパラメータが必要でしょうか?
Reply #22017-10-04
媒体、温度、圧力、電極の取り付け方法、電極信号線の長さ、水質における腐食の有無、腐食物の濃度、精度、電源供給、出力、デジタル信号が必要かどうか、防護・防爆等級など
Reply #32017-10-04
電気伝導度、電気伝導度が低い電極と高い電極は異なります
Reply #42018-09-17
媒体:イソプロピルアミン、有機物、酸性媒体、水;温度は最高75℃;圧力:常圧;電極取り付け用釜頂挿入式 ;電極信号線の長さは1.5~2メートル;精度0.01;電源電圧24V;防護・防爆等級ExdIIBT4。適切なものがないか見てもらえますか。主に安全性と防爆性、そして電極が破損して短絡した場合に爆発が起きる可能性についてです
Reply #52018-09-30
私たちが製造しているのは、本安型の防爆pH計で、防爆等級はE*aIICT6です。電極の短絡による爆発の心配はありません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.