HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

導波レーダー液位計の故障

2017-10-04View Original

Thread Content

専門家の方、どうかご教授いただけますでしょうか。現在、導波レーダ式液面計を使用しており、本体の表示計では正常な液面値が示されていますが、遠隔側の表示計にはフルスケールと表示されます。これはどういうわけでしょうか。表示計をいくつか交換してみましたが、同じ状態です。電子モジュールが壊れているのでしょうか?どこで購入できますか?ブランドが違っても使えますか?
Reply #22017-10-04
信号発生器を使ってシミュレーションして、正しく動作するか確認しましょう。正しく動作すれば液位計の出力モジュールが壊れています。動作しなければ、カードやチャネルに問題があるということです
Reply #32017-10-04
液面計の出力信号を測定すればわかるでしょう?こんな基本的な作業もせずに、そのまま別のテーブルで試すの?
Reply #42017-10-04
表示されている計器は測定範囲を設定する必要があるのですが、設定されていないか、計器自体と異なっているのではないでしょうか。また、皆さんが言っているように、偽の信号を送って、レーダー出力モジュールが壊れていないか確認しましょう
Reply #52017-10-04
今は遠隔送信型計器を交換する問題ではなく、遠隔送信型計器の測定範囲設定が一致していないために満杯になるという問題も発生しません。現在最優先すべきは、マルチメーターを接続して回路の電流が20mAを超えていないかを測定することです。もし超えている場合は、レーダ式液面計の設定を確認し、設定に問題がないことが確認できれば、それは液面計の出力モジュールに問題があるということです。
Reply #62017-10-05
まず、皆様のご参加に感謝いたします。これは6.10メートルの導波レーダー式液面計で、数年間倉庫に放置されていましたが、最近設置され、その後は常に正常な値を示していました。時折、遠隔計測器の値が5.888メートルに跳ね上がることもありましたが、この2日間は突然ずっとその状態が続いています。現場の計器では常に正常な値が表示されており、さらに遠隔計測器の電流値はわずか1.6mAです。遠隔出力モジュールに問題があるのかどうか、確認したいと思います
Reply #72017-10-05
回路電流1.6mA?遠隔計がフルスケールを表示していますか?中間のジャンプは、給料やその他の干渉が原因である可能性があります
Reply #82017-10-05
現場検査で計器は正常であることが確認されました。室内と現場の測定範囲に不一致があるか、またはセーフガードに故障がないかを確認してください
Reply #92017-10-06
ご参加いただきありがとうございます。どうやら出力モジュールが故障していたようで、新しいものに交換すると正常に表示されます。今はこの古いものを交換する時期で、どこに問題があるのか、修理する価値はあるのか。それと、必ずメーカーから購入しなければいけないのですか?他のブランドでも使えますか
Reply #102017-10-06
HART475で回路テストを行い、実際の電流を測定し、再度二次計の測定範囲が一致しているか確認する。
Reply #112017-10-06
:私も酔っているんですが、ここ数日異常に表示されるのでメーカーに連絡して、新しい出力モジュールを購入しようと思います。現場では正常に表示されていたので、新品を取り付けました。今日の午後になって突然遠隔操作で正常に表示されるようになったんですが、一体どこに問題があるのでしょうか?:sleepy:設備も簡素で、手動操作装置や信号発生器なんてないんですよ~!
Reply #122017-10-07
:私たちは中小企業で、ハンドコントローラーや信号発生器などは持っていません。別のレーダー式液面計のモジュールを分解して試したところ、問題なく動きました。ですので、この出力モジュールは信号を出していないと思います。調達手続きがまだ進行中なので、古いものを取り付けました。現場では正常に表示されています。現在の状況としては、朝になるとタンクの液面が5.998/5.889と満杯になり、午後になると正常な液面に戻ります。この2日間ずっと同じ状態で、一定のパターンがあります。原因をご存知の方がいれば教えてください
Reply #132017-10-07
送信出力の電流を測定し、測定範囲と比較してください。表示される値が測定範囲内であっても、送信出力が20MAを超え、かつ障害表示がない場合は、この送信出力に問題があります
Reply #142017-10-07
まず自分でその出力電流を測ってみて、電流値から問題を判断してみましょう。電流がメーターの表示通りならケースに問題があるか、電流が表示と異なる場合はモジュールの出力遠隔伝送チャネルに故障がある
Reply #152017-10-08
送信出力に対応する4-20mAのフルスケール時の値を見てみましょう
Reply #162017-10-09
回路電流しか測定できない。遠隔計の配線を切り、オームメーターを直列に接続する
Reply #172017-10-10
レーダー狂人~~~~~~~~~:lol 。。。兄さんは、笑い話を見に来たんだよ。。。。。。 {:3_51:} 。 。 。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.